DMG MORI
DMG MORI

Global One - Integration. Innovation. Quality.

DMU35M - fehlende PLC-Datei

Beitrag 18.08.2014, 10:56 Uhr
kasinasi
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hilfe !

Wir haben eine Deckel Maho DMU35M-Fräsmaschine, Bj.1999 mit einem Siemens-Bedienpanel MMC100.1
Vor ein paar Tagen lief sie nicht mehr hoch mit folgender Fehlermeldung :
"101000 keine Verbindung zur PLC" und "2001 PLC ist nicht hochgefahren".

Der DMG-Servicetechniker war inzwischen hier und hat die leere Pufferbatterie erneuert.
Leider hat die Maschine jedoch Ihre PLC aus dem Speicher verloren.
Die Installationsdisketten zur Maschine sind bei uns nicht vorhanden.
So hat der Servicetechniker 5 Stunden damit verbracht, nach einer entsprechenden Datei zu suchen. Leider ohne Erfolg.

Wer hat die gleiche Maschine und kann uns mit der Datei PLC.ARC aushelfen ??
Die Maschine ist super gepflegt. Es kann doch nicht sein, daß wir sie aufgrund der fehlenden Datei jetzt verschrotten müssen !?
   
Beitrag 02.09.2014, 09:38 Uhr
kasinasi
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo,
gestern war nun endlich ein (älterer ) DMG-Monteur da, der wirklich Ahnung von der DMU35M hatte. Er konnte anhand der Maschinennummer den originalen Softwarestand ermitteln und hatte bei DMG die entsprechenden Kontakte. So wurden uns die Originaldateien doch noch zugeschickt.
Der Monteur hat den kompletten Speicher gelöscht und dann alles neu aufgesetzt.
Nach 2 Stunden lief die Maschine wieder thumbs-up.gif
Wir müssen jetzt nur noch die Werkzeugdaten und die Fräsjobs wieder einlesen.

Viele Grüße
Kasinasi
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: