FANUC
FANUC

Ihr Spezialist für Fabrikautomation

Datenübertragung Fanuc series 0-M

Beitrag 09.11.2010, 14:03 Uhr
5410harry
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo zusammen,

habe folgendes Problem.

Maschine: Chevalier VMC 2025
Steuerung: Fanuc Series 0-M

Ich versuche seit geraumer Zeit Programme von einem PC auf die Mschine zu laden. PC und Maschine sind mit der paralell (COM-Anschluss) Schnittstelle verbunden (Kabellänge 10m).
Ich kann weder Programme die sich auf der Maschine befinden auf dem PC speichern, noch andere Programme vom PC auf die Maschine hochladen.

Ich habs nach Fanuc-Anleitung versucht, ohne Erfolg. Im Fanuc HAndbuch steht auch leider nur, wie man Fanuc speziefische Speichermedien mit der Steuerung verbindet.

Könnte es vielleicht sein, das man die Parameter ändern muss, bevor man auf einen PC zugreift?

Im Voraus besten Dank für eure Ratschläge.

mfg
harry
   
Beitrag 09.11.2010, 14:33 Uhr
bullet01
Level 7 = Community-Professor
*******
Hallo,

dir ist aber schon klar das du eine Datenübertragungssoftware brauchst ?


--------------------
gruß Klaus
   
Beitrag 10.11.2010, 12:30 Uhr
5410harry
Level 1 = Community-Lehrling
*
QUOTE (cnc_kraemer @ 09.11.2010, 14:33 Uhr) *
Hallo,

dir ist aber schon klar das du eine Datenübertragungssoftware brauchst ?



ja dessen bin ich bewusst... verwende NC Link von "one CNC"...

Ich vermute es liegt an den Parametern... doch diese kann ich momentan noch nicht änder..
   
Beitrag 12.11.2010, 19:38 Uhr
schruppiduppi
Level 1 = Community-Lehrling
*
Probier mal diese

1,5,1,2,2,1,11,1

Das ist das was in der Datei Dos.cnc Parameter drinsteht und funzt mit Fanuc OT und Mitsubishi Steuerung
   
Beitrag 13.11.2010, 19:00 Uhr
DerDenDuNichtKen...
Level 7 = Community-Professor
*******
Hallo,

bin mir nicht sicher, aber braucht man da nicht ein gekreuztes RS232 Käbelchen???
Ich meine mich zu erinnern, das bei meinem ehemaligen Arbeitgeber das nicht funktioniert hat.

Schöne Grüße

Christian


--------------------
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky


GRUß

Christian Maier
   
Beitrag 14.11.2010, 01:08 Uhr
schruppiduppi
Level 1 = Community-Lehrling
*
QUOTE (DerDenDuNichtKennst @ 13.11.2010, 19:00 Uhr) *
Hallo,

bin mir nicht sicher, aber braucht man da nicht ein gekreuztes RS232 Käbelchen???
Ich meine mich zu erinnern, das bei meinem ehemaligen Arbeitgeber das nicht funktioniert hat.

Schöne Grüße

Christian


Ja da war sowas......

Bei uns hat auch der Elektriker erst am Kabel löten müssen bis es ging, aber was der da gemacht hat, frag mich nicht.

Bei einer Maschine musste sogar ein Service Techniker kommen und in der Maschine Parameter ändern.

Die Parameter die ich im vorigen Beitrag gepostet habe sind ja in einer Datei der PC Software drin.

Bist Du der Christian der mal einen B9 gefahren hat ?
   
Beitrag 14.11.2010, 10:33 Uhr
DerDenDuNichtKen...
Level 7 = Community-Professor
*******
QUOTE (schruppiduppi @ 14.11.2010, 02:08 Uhr) *
Bist Du der Christian der mal einen B9 gefahren hat ?


Hallo,

hmm BMW B9 bin ich nicht gefahren. Nur ein Ford Focus ST170 biggrin.gif

Schöne Grüße


--------------------
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky


GRUß

Christian Maier
   
Beitrag 17.01.2011, 12:32 Uhr
thomas.s
Level 1 = Community-Lehrling
*
QUOTE (5410harry @ 09.11.2010, 15:03 Uhr) *
Hallo zusammen,

habe folgendes Problem.

Maschine: Chevalier VMC 2025
Steuerung: Fanuc Series 0-M

Ich versuche seit geraumer Zeit Programme von einem PC auf die Mschine zu laden. PC und Maschine sind mit der paralell (COM-Anschluss) Schnittstelle verbunden (Kabellänge 10m).
Ich kann weder Programme die sich auf der Maschine befinden auf dem PC speichern, noch andere Programme vom PC auf die Maschine hochladen.

Ich habs nach Fanuc-Anleitung versucht, ohne Erfolg. Im Fanuc HAndbuch steht auch leider nur, wie man Fanuc speziefische Speichermedien mit der Steuerung verbindet.

Könnte es vielleicht sein, das man die Parameter ändern muss, bevor man auf einen PC zugreift?

Im Voraus besten Dank für eure Ratschläge.

mfg
harry


Servus.
Vllcht hilft dies ja weiter.

Ich verwende auch NC-Link mit folgenden Einstellungen:

Senden:

COM 1
Baud Rate 4800
Parität gleich (even)
Data Bits 7
Stop Bits 2
Handshake-XON-XOFF

Haken setzen bei Start at Machine

First Lines ;;%
Last lines %

Haken setzen bei Remove Spaces

Maschinenparameter 0002 ---> 01000011 für 2 Stopbits
Maschinenparameter 0002---> 01000010 für 1 Stopbit

Maschinenparameter 552 regelt die Übertragungsrate:

Einstellung 1 50 Baud
Einstellung 2 100Baud
Einstellung 3 110Baud
Einstellung 4 150Baud
Einstellung 5 200Baud
Einstellung 6 300Baud
Einstellung 7 600Baud
Einstellung 8 1200Baud
Einstellung 9 2400Baud
Einstellung 10 4800Baud
Einstellung 11 9600Baud

Unter setting 1 ISO auf 1 stellen.

Parametereinstellung an der Steuerung wie folgt:

Taste DGNOSPARAM betätigen

in Betriebsart MDI gehen;
unter settings 2 PWE auf 1 stellen

Jetzt können die Maschinenparameter geändert werden. Nach Abschluß der Änderungen PWE wieder auf Null und die Alarmmeldung mit Reset rücksetzen.
Dabei äußerste Vorsicht und Sorgfalt walten lassen!


Empfangen:

COM1
Baud Rate 4800
Parität gleich (even)
Data Bits 7
Stop Bits 2
Handshake-XON-XOFF
Receive Timeout 10000

Alle Angaben selbstverständlich ohne Gewähr und auf eigene Gefahr.
   
Beitrag 16.09.2011, 12:45 Uhr
meusel
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo,

ich schließe mich mal mit einem änlichen Problem an.

Ich habe eine Fanuc 0/00-TB

Datenübertragung zum Rechner ist OK aber zurück nicht.

Hyperterminal - ausprobiert zum PC ja zurück nein
ZOC Terminal - ausprobiert zum PC ja zurück nein (aber ein einziges mal hats geklappt.)
NC-Link - ausprobiert zum PC ja zurück nein
DNC4U - ausprobiert zum PC ja zurück nein

Ich habe die Einstellungen wie in einem Beitrag vorgenommen aber trotzdem nicht.

Der alte Computer (sehr alte Computer) war OK! nun is er aber tot! Festplatte deffekt.

Am Laptop habe ich jetzt USB zu R232 Kabel das an einer Dynapath Steuerung Hin und Her Funktioniert.

Baut 4800
D Bits 7
S Bits 2
Parität Even (gerade)
DTR/DTS RTS/CTS

eigentlich alles Probiert

vielleicht hat jemand da draußen ne Idee ???????

sonst kommt ein Fachmann :-)

Gruß Meusel72
   
Beitrag 16.09.2011, 13:46 Uhr
Drehteileanferti...
Level 3 = Community-Techniker
***
Hi,

an meiner 0T

nc-link

Baudrate:4800
Data bits: 7
Stop bits: 1
Parity : Even

denkt an das gekreutzte Kabel. - http://bobcad.vr-fabrik.com/download/RS232.PDF

Gruß Guido
   
Beitrag 16.09.2011, 14:20 Uhr
meusel
Level 1 = Community-Lehrling
*
QUOTE (Drehteileanfertigung @ 16.09.2011, 13:46 Uhr) *
Hi,

an meiner 0T

nc-link

Baudrate:4800
Data bits: 7
Stop bits: 1
Parity : Even

denkt an das gekreutzte Kabel. - http://bobcad.vr-fabrik.com/download/RS232.PDF

Gruß Guido



in den parametern ist aber auch 2 stop bits
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: