Hallo zusammen,
habe folgendes Problem.
Maschine: Chevalier VMC 2025
Steuerung: Fanuc Series 0-M
Ich versuche seit geraumer Zeit Programme von einem PC auf die Mschine zu laden. PC und Maschine sind mit der paralell (COM-Anschluss) Schnittstelle verbunden (Kabellänge 10m).
Ich kann weder Programme die sich auf der Maschine befinden auf dem PC speichern, noch andere Programme vom PC auf die Maschine hochladen.
Ich habs nach Fanuc-Anleitung versucht, ohne Erfolg. Im Fanuc HAndbuch steht auch leider nur, wie man Fanuc speziefische Speichermedien mit der Steuerung verbindet.
Könnte es vielleicht sein, das man die Parameter ändern muss, bevor man auf einen PC zugreift?
Im Voraus besten Dank für eure Ratschläge.
mfg
harry
habe folgendes Problem.
Maschine: Chevalier VMC 2025
Steuerung: Fanuc Series 0-M
Ich versuche seit geraumer Zeit Programme von einem PC auf die Mschine zu laden. PC und Maschine sind mit der paralell (COM-Anschluss) Schnittstelle verbunden (Kabellänge 10m).
Ich kann weder Programme die sich auf der Maschine befinden auf dem PC speichern, noch andere Programme vom PC auf die Maschine hochladen.
Ich habs nach Fanuc-Anleitung versucht, ohne Erfolg. Im Fanuc HAndbuch steht auch leider nur, wie man Fanuc speziefische Speichermedien mit der Steuerung verbindet.
Könnte es vielleicht sein, das man die Parameter ändern muss, bevor man auf einen PC zugreift?
Im Voraus besten Dank für eure Ratschläge.
mfg
harry
09.11.2010, 14:33 Uhr
Hallo,
dir ist aber schon klar das du eine Datenübertragungssoftware brauchst ?
dir ist aber schon klar das du eine Datenübertragungssoftware brauchst ?
--------------------
gruß Klaus
10.11.2010, 12:30 Uhr
12.11.2010, 19:38 Uhr
Probier mal diese
1,5,1,2,2,1,11,1
Das ist das was in der Datei Dos.cnc Parameter drinsteht und funzt mit Fanuc OT und Mitsubishi Steuerung
1,5,1,2,2,1,11,1
Das ist das was in der Datei Dos.cnc Parameter drinsteht und funzt mit Fanuc OT und Mitsubishi Steuerung
13.11.2010, 19:00 Uhr
DerDenDuNichtKen...
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.12.2004
Beiträge: 1.084
Mitglied seit: 16.12.2004
Beiträge: 1.084
Hallo,
bin mir nicht sicher, aber braucht man da nicht ein gekreuztes RS232 Käbelchen???
Ich meine mich zu erinnern, das bei meinem ehemaligen Arbeitgeber das nicht funktioniert hat.
Schöne Grüße
Christian
bin mir nicht sicher, aber braucht man da nicht ein gekreuztes RS232 Käbelchen???
Ich meine mich zu erinnern, das bei meinem ehemaligen Arbeitgeber das nicht funktioniert hat.
Schöne Grüße
Christian
--------------------
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
14.11.2010, 01:08 Uhr
Hallo,
bin mir nicht sicher, aber braucht man da nicht ein gekreuztes RS232 Käbelchen???
Ich meine mich zu erinnern, das bei meinem ehemaligen Arbeitgeber das nicht funktioniert hat.
Schöne Grüße
Christian
bin mir nicht sicher, aber braucht man da nicht ein gekreuztes RS232 Käbelchen???
Ich meine mich zu erinnern, das bei meinem ehemaligen Arbeitgeber das nicht funktioniert hat.
Schöne Grüße
Christian
Ja da war sowas......
Bei uns hat auch der Elektriker erst am Kabel löten müssen bis es ging, aber was der da gemacht hat, frag mich nicht.
Bei einer Maschine musste sogar ein Service Techniker kommen und in der Maschine Parameter ändern.
Die Parameter die ich im vorigen Beitrag gepostet habe sind ja in einer Datei der PC Software drin.
Bist Du der Christian der mal einen B9 gefahren hat ?
14.11.2010, 10:33 Uhr
DerDenDuNichtKen...
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.12.2004
Beiträge: 1.084
Mitglied seit: 16.12.2004
Beiträge: 1.084
Bist Du der Christian der mal einen B9 gefahren hat ?
Hallo,
hmm BMW B9 bin ich nicht gefahren. Nur ein Ford Focus ST170
Schöne Grüße
--------------------
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
17.01.2011, 12:32 Uhr
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem.
Maschine: Chevalier VMC 2025
Steuerung: Fanuc Series 0-M
Ich versuche seit geraumer Zeit Programme von einem PC auf die Mschine zu laden. PC und Maschine sind mit der paralell (COM-Anschluss) Schnittstelle verbunden (Kabellänge 10m).
Ich kann weder Programme die sich auf der Maschine befinden auf dem PC speichern, noch andere Programme vom PC auf die Maschine hochladen.
Ich habs nach Fanuc-Anleitung versucht, ohne Erfolg. Im Fanuc HAndbuch steht auch leider nur, wie man Fanuc speziefische Speichermedien mit der Steuerung verbindet.
Könnte es vielleicht sein, das man die Parameter ändern muss, bevor man auf einen PC zugreift?
Im Voraus besten Dank für eure Ratschläge.
mfg
harry
habe folgendes Problem.
Maschine: Chevalier VMC 2025
Steuerung: Fanuc Series 0-M
Ich versuche seit geraumer Zeit Programme von einem PC auf die Mschine zu laden. PC und Maschine sind mit der paralell (COM-Anschluss) Schnittstelle verbunden (Kabellänge 10m).
Ich kann weder Programme die sich auf der Maschine befinden auf dem PC speichern, noch andere Programme vom PC auf die Maschine hochladen.
Ich habs nach Fanuc-Anleitung versucht, ohne Erfolg. Im Fanuc HAndbuch steht auch leider nur, wie man Fanuc speziefische Speichermedien mit der Steuerung verbindet.
Könnte es vielleicht sein, das man die Parameter ändern muss, bevor man auf einen PC zugreift?
Im Voraus besten Dank für eure Ratschläge.
mfg
harry
Servus.
Vllcht hilft dies ja weiter.
Ich verwende auch NC-Link mit folgenden Einstellungen:
Senden:
COM 1
Baud Rate 4800
Parität gleich (even)
Data Bits 7
Stop Bits 2
Handshake-XON-XOFF
Haken setzen bei Start at Machine
First Lines ;;%
Last lines %
Haken setzen bei Remove Spaces
Maschinenparameter 0002 ---> 01000011 für 2 Stopbits
Maschinenparameter 0002---> 01000010 für 1 Stopbit
Maschinenparameter 552 regelt die Übertragungsrate:
Einstellung 1 50 Baud
Einstellung 2 100Baud
Einstellung 3 110Baud
Einstellung 4 150Baud
Einstellung 5 200Baud
Einstellung 6 300Baud
Einstellung 7 600Baud
Einstellung 8 1200Baud
Einstellung 9 2400Baud
Einstellung 10 4800Baud
Einstellung 11 9600Baud
Unter setting 1 ISO auf 1 stellen.
Parametereinstellung an der Steuerung wie folgt:
Taste DGNOSPARAM betätigen
in Betriebsart MDI gehen;
unter settings 2 PWE auf 1 stellen
Jetzt können die Maschinenparameter geändert werden. Nach Abschluß der Änderungen PWE wieder auf Null und die Alarmmeldung mit Reset rücksetzen.
Dabei äußerste Vorsicht und Sorgfalt walten lassen!
Empfangen:
COM1
Baud Rate 4800
Parität gleich (even)
Data Bits 7
Stop Bits 2
Handshake-XON-XOFF
Receive Timeout 10000
Alle Angaben selbstverständlich ohne Gewähr und auf eigene Gefahr.
16.09.2011, 12:45 Uhr
Hallo,
ich schließe mich mal mit einem änlichen Problem an.
Ich habe eine Fanuc 0/00-TB
Datenübertragung zum Rechner ist OK aber zurück nicht.
Hyperterminal - ausprobiert zum PC ja zurück nein
ZOC Terminal - ausprobiert zum PC ja zurück nein (aber ein einziges mal hats geklappt.)
NC-Link - ausprobiert zum PC ja zurück nein
DNC4U - ausprobiert zum PC ja zurück nein
Ich habe die Einstellungen wie in einem Beitrag vorgenommen aber trotzdem nicht.
Der alte Computer (sehr alte Computer) war OK! nun is er aber tot! Festplatte deffekt.
Am Laptop habe ich jetzt USB zu R232 Kabel das an einer Dynapath Steuerung Hin und Her Funktioniert.
Baut 4800
D Bits 7
S Bits 2
Parität Even (gerade)
DTR/DTS RTS/CTS
eigentlich alles Probiert
vielleicht hat jemand da draußen ne Idee ???????
sonst kommt ein Fachmann :-)
Gruß Meusel72
ich schließe mich mal mit einem änlichen Problem an.
Ich habe eine Fanuc 0/00-TB
Datenübertragung zum Rechner ist OK aber zurück nicht.
Hyperterminal - ausprobiert zum PC ja zurück nein
ZOC Terminal - ausprobiert zum PC ja zurück nein (aber ein einziges mal hats geklappt.)
NC-Link - ausprobiert zum PC ja zurück nein
DNC4U - ausprobiert zum PC ja zurück nein
Ich habe die Einstellungen wie in einem Beitrag vorgenommen aber trotzdem nicht.
Der alte Computer (sehr alte Computer) war OK! nun is er aber tot! Festplatte deffekt.
Am Laptop habe ich jetzt USB zu R232 Kabel das an einer Dynapath Steuerung Hin und Her Funktioniert.
Baut 4800
D Bits 7
S Bits 2
Parität Even (gerade)
DTR/DTS RTS/CTS
eigentlich alles Probiert
vielleicht hat jemand da draußen ne Idee ???????
sonst kommt ein Fachmann :-)
Gruß Meusel72
16.09.2011, 13:46 Uhr
Drehteileanferti...
Level 3 = Community-Techniker
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 01.04.2010
Beiträge: 255
Mitglied seit: 01.04.2010
Beiträge: 255
Hi,
an meiner 0T
nc-link
Baudrate:4800
Data bits: 7
Stop bits: 1
Parity : Even
denkt an das gekreutzte Kabel. - http://bobcad.vr-fabrik.com/download/RS232.PDF
Gruß Guido
an meiner 0T
nc-link
Baudrate:4800
Data bits: 7
Stop bits: 1
Parity : Even
denkt an das gekreutzte Kabel. - http://bobcad.vr-fabrik.com/download/RS232.PDF
Gruß Guido
16.09.2011, 14:20 Uhr
Hi,
an meiner 0T
nc-link
Baudrate:4800
Data bits: 7
Stop bits: 1
Parity : Even
denkt an das gekreutzte Kabel. - http://bobcad.vr-fabrik.com/download/RS232.PDF
Gruß Guido
an meiner 0T
nc-link
Baudrate:4800
Data bits: 7
Stop bits: 1
Parity : Even
denkt an das gekreutzte Kabel. - http://bobcad.vr-fabrik.com/download/RS232.PDF
Gruß Guido
in den parametern ist aber auch 2 stop bits
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)