Hallo,

wir möchten an unseren Maschinen reine die Taktzeit der Teile anzeigen lassen. Nun gibt es im Zeitzählermenü eine Zeile zur freien Verwendung. Wer weiß ob man diesen Zähler dafür verwenden kann und wenn ja wie man das macht?

Bei den Maschinen handelt es sich um Biglias
Lg
TOP    
Beitrag 27.05.2014, 07:31 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.10.2011
Beiträge: 920

Ich denke mal das es den Lesern hier gleich geht wie mir.
Was willst du eigentlich???
Im Parameter 6757 wird die 100%ige Teilelaufzeit angezeigt. In der Positionsanzeige wird dir diese auch angezeigt.
Welche freie Zeile meinst du?


--------------------
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
TOP    
Beitrag 27.05.2014, 09:00 Uhr
Kenny666
Kenny666
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.04.2008
Beiträge: 35

Ja das ist richtig. Die Maschinen sind aber Stangenmaschinen und die Zeit läuft weiter bis irgendwann einmal die Maschine angehalten wird. (Plattenwechsel oder ähnliches).Wir dachten nun in dem Menü wo die Zeitzähler stehen, Steuerung Ein, Automatikzeit, Vorschubzeit gibt es noch eine Zeile zur freien Verwendung, diesen zu nutzen um uns die reine Taktzeit des Teiles anzeigen zu lassen. Wir möchten einfach sehen ob die Zeit stimmt die auf dem Auftrag hinterlegt ist ohne die Maschine anhalten zu müssen und ein Teil einzeln zu bearbeiten.

Wir wollen so zu sagen einfach nur bei Stichproben sehen, Stimmen die hinterlegten Zeiten oder hat jemand etwas verändert ohne die Maschine anhalten zu müssen.

Lg
TOP    
Beitrag 27.05.2014, 13:48 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.10.2011
Beiträge: 920

Also, wenn ich alles richtig verstanden haben möchtest du "SIEMENS-Passwort".
geht eigentlich nur über spezielle Erfassung wie zb.GEWATEC.
Aber wie schon erwähnt, du kannst über # auslesen wann der User die Maschine Startet und wieder Stoppt. Das Ergebnis kannst du Zwischenspeichern und auch Senden.
Aber seis drum, weis eigentlich nicht so richtig was du möchtest, vielleicht kann ein anderer dir weiterhelfen.
Nur nochmal zur Sicherheit:
Maschine Anhalten, also "M30Restart" raus.
Diese Funktion nicht mehr Aktivieren!
Zyclus Start drücken.
Warten bis Teil bearbeitet ist.
Position aufrufen (oder Parameter 6757),
Zeit wird dir angezeigt. biggrin.gif
Viel Spaß.


--------------------
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz