Hallo,

ich möchte auf diversen Maschinen (u.a. Heckert, Hüller; allesamt 840D/SL) einen Alarm ausgeben, der bereits auf allen vorhanden ist.
Nehmen wir als Beispiel den " 6411 [Kanal %1: ] Werkzeug %2 hat Vorwarngrenze erreicht mit D= %4 ".

Mit setal() kann ich nur auf Zyklen-Alarme im Bereich 60000-69999 zugreifen (was i.d.R. wohl das GoTo sein dürfte, weil hier auch ein eigener Fehler-Alarm definiert werden könnte). Nachteil hierbei ist, dass der Alarm auf jeder Maschine angelegt werden müsste (generell kein Akt, soll aber vermieden werden in dem Fall).
Eine Meldung (MSG) alleine genügt mir nicht, weil diese nicht lange genug bestehen bleibt.
Ein Stoppen der Maschine mit M0 ist auch nicht erwünscht. In meinem Fall möchte ich die Alarmmeldung haben, die per Alarm Cancel gelöscht werden kann; die Maschine soll aber weiter laufen.

Wie kann ich also einen Alarm ausgeben (mit seinen definierten Reaktionen wie NC-Stopp, Alarmanzeige usw.), der nicht im besagten Bereich liegt (z.B. eben 6411)?
Die Maschine kann es ja schließlich auch und löst den Alarm bei Event XY aus.