Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Antriebsparameter auslesen in der NC

Beitrag 24.08.2016, 10:32 Uhr
SeanClaud
SeanClaud
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 23.12.2014
Beiträge: 177
Hallo,

ich möchte gerne wissen ob man in der NC auch Antriebsdaten auslesen kann.....
.... ich würde gerne die Motor-Temperatur auslesen und Z.B.: über eine Synchronaktion in ein Logfile schreiben wenn Wert >XXX mit Datum und Uhrzeit.....

Steuerung: 840D SL V4.5

ich weiß wie man das mit MD`s macht aber nicht mit Antriebsparametern smile.gif

ich könnte das natürlich auch über die PLC machen mit dem GET Baustein, möchte das aber vermeiden.... wegen FIFO usw.

Danke erstmal

Gruß
Sean
   
Beitrag 24.08.2016, 19:16 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
QUOTE (SeanClaud @ 24.08.2016, 11:32 Uhr) *
ich möchte gerne wissen ob man in der NC auch Antriebsdaten auslesen kann.....
.... ich würde gerne die Motor-Temperatur auslesen und Z.B.: über eine Synchronaktion in ein Logfile schreiben wenn Wert >XXX mit Datum und Uhrzeit.....
ich könnte das natürlich auch über die PLC machen mit dem GET Baustein, möchte das aber vermeiden.... wegen FIFO usw.



in der NC wirst du die Antriebe nicht lesen können.
aber was mich mehr interessiert was ist an FIFO oder usw so schlimm ?
   
Beitrag 24.08.2016, 19:31 Uhr
SeanClaud
SeanClaud
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 23.12.2014
Beiträge: 177
Gar nichts ist schlimm, nur wenn mans übertreibt dann bekommt man andere Probleme :)

Mir hat mal jemand gesagt, alles was man über die NC lösen kann, löse auch in der NC :)

LG
   
Beitrag 25.08.2016, 10:15 Uhr
Hexogen
Hexogen
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.09.2004
Beiträge: 1.813
Temperatur usw. kannst nicht lesen ... leider ...
Write geht übrigens auch nicht wenn du Synchronaktionen nutzt.

wirst so in der NC nicht umsetzen können.


--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal


Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
Beitrag 25.08.2016, 10:19 Uhr
SeanClaud
SeanClaud
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 23.12.2014
Beiträge: 177
QUOTE (Hexogen @ 25.08.2016, 10:15 Uhr) *
Temperatur usw. kannst nicht lesen ... leider ...
Write geht übrigens auch nicht wenn du Synchronaktionen nutzt.

wirst so in der NC nicht umsetzen können.


Danke für die Antwort smile.gif ich habs leider befürchtet, obwohl ich das irgendwie komisch finde, da die Daten ja auch für die HMI bereitstehen....

wenns mit einem Write Befehl nicht geht, gehts auf jeden Fall irgendwie anders smile.gif aber trotzdem nicht über die PLC......

mal schauen ob man das mit einem Script machen kann smile.gif dazu werde ich noch etwas "lesen" müssen....

Gruß
   
Beitrag 25.08.2016, 10:30 Uhr
Hexogen
Hexogen
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.09.2004
Beiträge: 1.813
Ja HMI und NC sind zwei paar stiefel wink.gif


--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal


Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: