Das mit dem NC-Link funktioniert prima, wenn:
a) Übertragungsrate korrekt eingestellt ist. Standard bei Deiner Steuerung 4800 baud, 7 bit, none, 2 Stop; (wenn keiner die Fanuc-Parameter geändert hat)
Diese kannst bei NC-Link vor dem Übertragen unter settings eintragen.
b) Das Kabel korrekt gelötet ist. Beim 25-pol Brücke bei 6-8-20 und eine bei 4-5; beim 9-pol 6-1-4 und 7-8; von 25 zu 9-pol verbinden 7-5 2-2 3-3
c) Die Leitung nicht zu lang ist < 25m - bei Störungen evtl. Baudrate anpassen (
CNC und PC) oder LWL verwenden
Dann alles anstecken und den PC auf empfangen stellen. PRG ausgeben und nachsehen, was ankommt.
Wie sieht das empfangene Programm jetzt aus? Alles korrekt?