Grundlagen
G96: Konstante Schnittgeschwindigkeit mit Vorschubtyp G95: EIN
Mit G96 wird automatisch G95 eingeschaltet. Falls G95 vorher noch nicht eingeschaltet war, muss bei Aufruf von G96 ein neuer Vorschubwert F... angegeben werden.
G961: Konstante Schnittgeschwindigkeit mit Vorschubtyp G94: EIN Konstante Schnittgeschwindigkeit mit Vorschubtyp G94 oder G95: EIN
G962:
S...:
Hinweis:
Informationen bezüglich G94 und G95 siehe " Vorschub (G93, G94, G95, F, FGROUP, FL, FGREF) (Seite 109)"
Zusammen mit G96, G961 bzw. G962 wird S... nicht als Spindeldrehzahl sondern als Schnittgeschwindigkeit interpretiert. Die Schnittgeschwindigkeit wirkt immer auf die Masterspindel.
Einheit: m/min (bei G71/G710) bzw. feet/min (bei G70/G700) Wertebereich: 0,1 m/min ... 9999 9999,9 m/min
G97: Konstante Schnittgeschwindigkeit ausschalten mit Vorschubtyp G95
Nach G97 (oder G971) wird S... wieder als Spindeldrehzahl in Umdrehungen/min interpretiert. Falls keine neue Spindeldrehzahl angegeben ist, wird die zuletzt durch G96 (bzw. G961) eingestellte
Drehzahl beibehalten.
G971: Konstante Schnittgeschwindigkeit ausschalten mit Vorschubtyp G94 G972: Konstante Schnittgeschwindigkeit ausschalten mit Vorschubtyp G94 oder
G95
G973: Konstante Schnittgeschwindigkeit ausschalten ohne Aktivierung der Spindeldrehzahlbegrenzung
LIMS:
Drehzahlbegrenzung für die Masterspindel (nur wirksam bei aktivem G96/G961/G97)
Bei Maschinen mit umschaltbaren Masterspindeln können in einem Satz für bis zu 4 Spindeln Begrenzungen mit unterschiedlichen Werten programmiert werden.
<Spindel>: Nummer der Spindel
<Wert>: Spindeldrehzahlobergrenze in Umdrehungen/min
SCC: Bei aktiver Funktion G96/G961/G962 kann mit SCC[<Achse>] eine beliebige Geometrieachse als Bezugsachse zugeordnet werden.
Hinweis
Bei Erstanwahl von G96/G961/G962 muss eine konstante Schnittgeschwindigkeit S... eingegeben werden, bei Wiederanwahl von G96/G961/G962 ist die Angabe optional.
Hinweis
Die mit LIMS programmierte Drehzahlbegrenzung darf die mit G26 programmierte oder über Settingdaten festgelegte Grenzdrehzahl nicht überschreiten.
Programmierhandbuch, 03/2010, 6FC5398-1BP20-1AA0 101