Hallo!
Bin zurzeit am überlegen eine günstige
Reckermann zu kaufen mit dieser Steuerung und genau dem Fehler. Bevor die Maschine vor ca 4 Jahren umgestellt wurde ging noch alles laut Besitzer. Wenn man sie jetzt einschaltet kommt der Fehler. Die ist jetzt diese ganzen Jahre nur rumgestanden und als sie jetzt wieder probiert wurde ist sie sogar kurz angelaufen und wir konnten den Tisch verfahren. Allerdings ist sie dann nach wenigen Minuten in diesen Fehler gegangen. Wir waren glaube ich auch auf den Endschalter gefahren in der einen Achse.
Ich habe die Schaltpläne sowie Anleitung der TNC 135 studiert könnte aber Tipp gebrauchen was ich messen soll bzw wo suchen.
Die Notaus-Kette habe ich getestet, die funktioniert (also K01 schaltet ein und aus wenn man die Kette unterbricht)
Wenn man die Steuerspannung einschalten will mit S2 schalten K1.1 und K1 einmal durch und fallen wieder ab - dann der blinkende Fehler "Notausabschaltung defekt"
So wie ich das verstehe müsste das "K20" kurz durchschalten beim einschalten?!
Könnte es damit zu tun haben dass evtl die Speicherbatterien leer sind?
IMG_9888.JPG ( 44.07KB )
Anzahl der Downloads: 10
IMG_9852.JPG ( 124.17KB )
Anzahl der Downloads: 8
IMG_E9889.JPG ( 164.25KB )
Anzahl der Downloads: 11MfG
Markus