Guude!
Ich arbeite zwar schon seit 20 Jahren mit elektronischen 3D-Tastern aller Art, aber folgendes mußte ich bisher noch nicht machen und aus den HH-Unterlagen werde ich nicht so ganz schlau und mit Suchfunktion finde ich auch nichts.
Teile werden in X-Richtung nach Auge mittig in Schraubstock gespannt.
Vor der Bearbeitung soll mit dem Messtaster TS111 automatisch die X-Mitte ermittelt werden.
Steuerung ist eine TNC155B/Q.
Wenn ich beim Editieren im Hauptprogramm die Taste TouchProbe drücke, dann erscheint natürlich:
TCH Probe 0.0 Bezugsebene XXX Parameter für Ergebnis Antastrichtung Achse XXX
TCH Probe 0.1 Pos. Sollwert?
Die Funktion ist ja klar. Ich muß ja in X+ und X- jeweils einmal antasten, um die Mitte zu ermitteln.
Das heißt, ich habe dann zwei Parameter als ergebnis.
Was mache ich aber mit denen?
Was muß ich dann noch rechnen lassen damit die X-Null-lage festliegt? Muß der errechnete Wert in ein Nullpunktverschiebung?
Vielleicht kann mir ja jemand mal auf die Sprünge helfen.
Gruß aus Mittelhessen,
Holger
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)