Guten Abend,
bin gerade von Arbeit heim gekommen, und aus aktuellem Anlaß hätte ich eine Frage an die Spezialisten unter euch.
Ich bin in einer großen Firma im Bereich Instandhaltung von div. Werkzeugmaschinen eingesetzt.
Aktueller Fall:
Eine DMG 100U mit TNC 530 wollte keinen Werkzeugwechsel mehr machen. Als Bediener mit Latain am Ende war, hat er Maschine neugestartet.
Nach Neustart ließ sich Steuerspannung nicht mehr einschalten weil der Fehler "externer Notaus" anstand. Dann kam Bediener zu mir.
Gut Maschine kurz untersucht mit dem Ergebnis, Profibus nicht sauber hochgelaufen.
Bin dann in die PLC-Diagnose, PLC steht und sagt Profibus Teilnehmer gestört. Welcher Teilnehmer schweigt sich Steuerung aus???
Bin dann weiter in die Profibus-Diagnose. Super, seh jeden Teilnehmer und hinter jedem Teilnehmer ist ein schöner grüner Haken?!?!
Frage: Wie bekomm ich jetzt raus, welcher Teilnehmer mir in die Suppe spuckt? Zeigt mir die Profibus Diagnose das optisch irgenwie an z.B. ein Teilnehmer hat ein rotes Kreuz??? Wo kann man das auslesen???
Ist meine erste Profibus Störung bei einer Heidenhain! Nach nochmal AEG läuft der Hobel wieder, trau dem Frieden aber net. Habe nächste Woche Urlaub, schwein gehabt!
Bei unseren Hellern mit Siemens 840D sagt Steuerung "Profibusteilnehmer XYZ" gestört. Macht Fehlersuche sehr einfach.
Vielleicht steh ich jetzt auf Leitung?! Die Fehlermeldung "Profibusteilnehmer gestört" ohne Hinweis um was für einen Teilnehmer es sich handelt, ist für PoPo!
Klar, kann mit Simatic Manager drauf gehen, aber das muss doch einfacher gehen! Ne Heidenhaim ist doch sonst so durchdacht.
Würd mich über Hilfe sehr freuen.
MfG
P.s.
für die Leute die nicht wissen, was AEG bedeutet
AEG = Ausschaltet, Einschaltet, Geht oder Geht nicht
Der Beitrag wurde von Pandabaer30 bearbeitet: 10.06.2011, 18:31 Uhr