Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Schnelle M4 Funktion?

Beitrag 20.11.2016, 08:02 Uhr
okumamori1
okumamori1
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 05.11.2006
Beiträge: 114
Tag auch,

gibt es bei Siemens 840DSL " Drehmaschinen "die möglichkeit die Spindel zu stoppen
während die Achsen sich in z.B. die Homepos. bewegen?

Da geht viel Zeit verloren ansonsten, bin ich von unseren Okumas gewöhnt.

Okumamori
   
Beitrag 20.11.2016, 08:22 Uhr
Andy742000
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 15.09.2012
Beiträge: 3.725
CODE
G0 X Z M("Spindel") = 5; oder nur M5, wenn die Maschine nur eine Spindel hat


ggf musst du die Vorschubprogrammierung von mm/ U auf mm/min mit G94 umstellen

QUOTE (okumamori1 @ 20.11.2016, 09:02 Uhr) *
Tag auch,

gibt es bei Siemens 840DSL " Drehmaschinen "die möglichkeit die Spindel zu stoppen
während die Achsen sich in z.B. die Homepos. bewegen?

Da geht viel Zeit verloren ansonsten, bin ich von unseren Okumas gewöhnt.

Okumamori


--------------------
MfG
Andy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4 BIT NC, Kugelschrittschaltwerk
Numerik 600 + Lochstreifen
und nun nicht weiter gekommen als bis zur Sinumerik ;-)

PS : Ich hasse R- Parameter ! Aus Rxxx wird unter Beachtung der Mond-Parabel und der "ERDschen" Glockenkurve nach der Division mit PI/8 + Werkhallenhöhe ein neuer sinnvoller Parameter Rxxx

Impressum: Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet darf sie behalten, sind kostenlose Beigaben des Autors
   
Beitrag 20.11.2016, 11:00 Uhr
Hexogen
Hexogen
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.09.2004
Beiträge: 1.813
Probiere es mal mit der quick Funktion

M=QU(5)

hier wird nicht auf die Quittierung der PLC gewartet.

So wie der Andy schon schrieb.
Aus dem Material raus

G0 Z5
G0 X... Z.. M=QU(5)


--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal


Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
Beitrag 20.11.2016, 11:51 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast


QUOTE (Hexogen @ 20.11.2016, 12:00 Uhr) *
Probiere es mal mit der quick Funktion

M=QU(5)

hier wird nicht auf die Quittierung der PLC gewartet.

So wie der Andy schon schrieb.
Aus dem Material raus

G0 Z5
G0 X... Z.. M=QU(5)


Ohne PLC-Rückmeldung sollte man aber die Ausführung abfragen/Überprüfen.

G0 Z5
G0 X... Z.. M=QU(5)
WAITS
   
Beitrag 20.11.2016, 12:39 Uhr
okumamori1
okumamori1
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 05.11.2006
Beiträge: 114
Hi

Danke probiere ich Montag gleich aus.

Bei OkumaService wäre das Pendant M63.

Okumamori
   
Beitrag 20.11.2016, 19:10 Uhr
Hexogen
Hexogen
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.09.2004
Beiträge: 1.813
QUOTE (guest @ 20.11.2016, 12:51 Uhr) *
Ohne PLC-Rückmeldung sollte man aber die Ausführung abfragen/Überprüfen.

G0 Z5
G0 X... Z.. M=QU(5)
WAITS


naja bei solchen banalen sachen wie spindelhalt ist waits unnötig.

aber hast recht generell sollte man nach wissen wann wie und wo man ohne plc quittierung arbeiten kann


--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal


Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
Beitrag 15.03.2017, 10:29 Uhr
Real11Madrid
Real11Madrid
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.03.2017
Beiträge: 3
Hallo

Geht generell F_Home in Kombination mit M=QU(5) oder auch als Drehrichtungswechsel M=QU(3/4) in einem Satz?

Also folgendermaßen:

N1000 F_Home M=QU(5, oder was auch immer)? Okuma Pendant wäre bsp: N1000 G00 X500 Z500 M05(M03/M04) M66 M63.
Muss ich bei ShopTurn nicht auch die Spindel angeben, also S4=......?
Zugegeben ich habe zwar auf Siemens gelernt aber dadurch das ich eigentlich nach der Ausbildung fast ausschliesslich an Traub und Okuma gearbeitet habe bin ich etwas raus aus der Materie.....

Wir haben im Betrieb allerdings 2 NEF600 und 2 CTX310eco mit Siemens 84oD(?) mit ShopTurn, daher wäre es schon interessant, gerade in Hinsicht auf die Zykluszeiten.

Danke

MFG Florian
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: