Mit der Ferndiagnose wird es schwierig werden.
Man hat den Eindruck, dass hier ein Fehlerzustand ansteht, der aber erst nach einigen Stunden Betriebszeit das erste Mal auftritt (irgendein Druck oder Füllstand oder eine Temperatur).
Meine Theorie: Das PLC-Programm erkennt den Fehler, weiß aber auch, dass er nicht so schwerwiegend ist, dass man das Programm mitten im Betrieb brachial abbrechen muss. Mit der Auslösung des Not-Aus wartet es, bis das Programm beendet ist. Wenn das so sein sollte, wäre die Fehlersuche natürlich ein Klacks, wenn es eine Fehlermeldung gäbe. Da das offensichtlich nicht der Fall ist, wird es mühsamer.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall (allerdings ohne Warten auf Programmende): Im Schaltschrank saß ein Lüfter mit Filtermatte. Der Zustand der Filtermatte wurde durch einen Druckschalter überwacht. Als sich die Filtermatte im Lauf der Zeit zusetzte, hat dieser Schalter sporadisch (wie geplant) immer mal wieder angesprochen und hat dann jedes Mal eine ganze Produktionsanlage außer Gefecht gesetzt. Da gab es ebenfalls keine Fehlermeldung, was die Suche nach der Ursache erheblich erschwert hat.