@Mazzi
Dein Beispiel ist beim WZ Wechsel genau so wie ich es geschrieben hatte.
Im EIA Kopfbereich habe ich nur
G17 G94 G90 G00
....
Hast du in allen Sätzen G61.1 ?
Das ist doch dieses genaue positionieren oder genaues
fräsen, soweit ich das in Erinnerung habe ?
Hat das irgendwelche Nachteile ?
Leider hatte ich vergessen zu erwähnen, das wir noch eine andere VTC 200 haben, bei der alles funktioniert.
Der WZ Wechsel Aufruf funktioniert auch wenn es in mehreren Zeilen ausgegeben wird:
T01
M6
T05
Es liegt also nicht am Programm sondern an der Maschine.
Warum auch immer musste ich den R2100 Bit "C" auf 1 stellen.
Dieser war an der Maschine auf 0. Keine Ahnung was die Vorbesitzer da gemacht haben.
Neustart und es funktioniert !
Zum anderen Problem soll ich Bit 7 in F94 auf 1 setzen (ACHTUNG ! Schreibe dies gerade "aus dem Kopf" hier auf ! Nicht nachmachen ohne vorher zu prüfen!)
An der anderen VTC200, an der die Werkzeugkorrektur allerdings funktioniert, ist dieser Wert aber auf 0.
Das muss ich jetzt erst mal testen.
Der Beitrag wurde von Captain-DJ bearbeitet: 31.08.2017, 16:25 Uhr
Wer anderen eine Tasche fräst...