Hilfe zu Chiron FZ 12 S BJ 1994, Siemens 810M

Beitrag 18.09.2017, 16:21 Uhr
bzMichael
bzMichael
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.09.2017
Beiträge: 2

Hallo zusammen,

ich bin seit Kurzem in Besitz einer Chiron FZ 12 S BJ 1994, die mit einer Siemens Sinumerik 810M GA3 ausgestattet ist.

Ich habe die Maschine in dem Betrieb besichtigt, bevor ich sie gekauft habe und alles war i.O.
Nun möchte ich die Fräse ganz normal starten, wie es im Bedienerhandbuch steht.
Man muss dazu sagen, ich habe absolut keine Erfahrung, was diese Steuerung betrifft, also der Fehler kann auch an mir liegen.

Auf jeden Fall bekomme ich folgende Fehler, zum Teil abwechselnd, rein zufällig.
6004 NOT-AUS-TASTER
6046 MOTORUEBERTEMP.SPINDEL ODER ACHSEN
7012 ANTRIEB NICHT BETRIEBSBEREIT

Diese Fehler erscheinen, sobald die Maschine gestartet ist.
Hauptschalter an; grüne Taste an; weiße Taste an.
Zum Löschen des Fehlers habe ich den Doppelschrägstrich unten links probiert und die beiden Halbkreise rechts mittig.
Sobald der Fehler gelöscht wird, kommt dieser wieder, zum Teil springt dann Fehler 7012 für einen Sekundenbruchteil rein.

Was mache ich hier falsch? Was hat die Fräsmaschine?
Wenn weitere Details benötigt werden, einfach fragen.

Vielen Dank!
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  2017_09_17_16.05.17.jpg ( 1002.76KB ) Anzahl der Downloads: 31
Angehängte Datei  2017_09_17_15.29.44.jpg ( 973.48KB ) Anzahl der Downloads: 22
 
TOP    
Beitrag 19.09.2017, 13:10 Uhr
bzMichael
bzMichael
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.09.2017
Beiträge: 2

So, das Problem konnte nun behoben werden.
Schuld war ein Stecker im Schaltschrank, der wohl durch den Transport locker geworden ist.

Danke an alle potentiellen Helfer, die sich den Beitrag durchgelesen haben!

Vielleicht hat zufällig jemand mal später diesen Fehler und findet diesen Beitrag.

(Bild ist im Anhang)
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  2017_09_19_13.23.43.jpg ( 1.08MB ) Anzahl der Downloads: 45
 
TOP    
Beitrag 29.09.2019, 13:08 Uhr
esmirc
esmirc
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.01.2019
Beiträge: 8

Hallo hast du den Fehler 7012 so gelost? Ich habe auch probleme mit dem Fehler. Vielen Dank an dem Bild ich werde diesen Stecker uberprufen.
TOP    