Follower:innenSiemens 840 D Programm senden, Wie kann ich ein Programm an die Steuerung schicken
13.10.2017, 07:30 Uhr
Hallo liebe Community
Meine Frage
Wie kann ich ein Programm an meine Steuerung über Cimco 8 schicken, oder welche Einstellungen sind richtig. Ich kann Programme von der Steuerung auf meinen Rechner schicken (Daten-Aus).
Daten-Ein V24/PG funktioniert nicht, im Protokoll steht auch nicht das es einen Fehler gibt aber das Programm ist nicht im Speicher.
Muss der Pfad im Programm stehen in der Kopfzeile, denn kann keinen Pfad zur Maschiene wählen das es ja über den Com Anschluss erfolgt.
MfG
Meine Frage
Wie kann ich ein Programm an meine Steuerung über Cimco 8 schicken, oder welche Einstellungen sind richtig. Ich kann Programme von der Steuerung auf meinen Rechner schicken (Daten-Aus).
Daten-Ein V24/PG funktioniert nicht, im Protokoll steht auch nicht das es einen Fehler gibt aber das Programm ist nicht im Speicher.
Muss der Pfad im Programm stehen in der Kopfzeile, denn kann keinen Pfad zur Maschiene wählen das es ja über den Com Anschluss erfolgt.
MfG
Angehängte Datei(en)
empfangen.JPG ( 58.62KB )
Anzahl der Downloads: 37
Schnittstelle.JPG ( 69.05KB ) Anzahl der Downloads: 20
Senden.JPG ( 68.99KB ) Anzahl der Downloads: 18
Schnittstelle.JPG ( 69.05KB ) Anzahl der Downloads: 20
Senden.JPG ( 68.99KB ) Anzahl der Downloads: 18
--------------------
Maschine: Robodrill Robodrill T14 i Fl
Steuerung: Fanuc Series 31ti Model A5
Maschine: Heckert CWK 400 D
Steuerung: Siemens 840D
CAD Programme
Catia V5
Siemens NX 10
CAM Programme
Cimco 8
SprutCam 11
Steuerung: Fanuc Series 31ti Model A5
Maschine: Heckert CWK 400 D
Steuerung: Siemens 840D
CAD Programme
Catia V5
Siemens NX 10
CAM Programme
Cimco 8
SprutCam 11
13.10.2017, 08:14 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Wenn die Übertragung in Richtung PC funktioniert, ist zumindest die Schnittstelle richtig eingestellt.
Am besten den Timeout auf "0" setzen. Dann ist reichlich Zeit für die Bedienung, weil die Verbindung nicht abgebrochen wird.
Nach Ende der Übertragung muß dann allerdings die Verbindung "von Hand" auf beiden Seiten beendet werden.
- Zuerst an der Steuerung den Empfang starten.
- Erst dann am PC die Datei senden.
Am besten den Timeout auf "0" setzen. Dann ist reichlich Zeit für die Bedienung, weil die Verbindung nicht abgebrochen wird.
Nach Ende der Übertragung muß dann allerdings die Verbindung "von Hand" auf beiden Seiten beendet werden.
13.10.2017, 08:30 Uhr
Danke für die schnelle Antwort
Funktioniert leider auch so nicht......
Im Anhang ist das ausgelesene Programm. Was komisch ist ist die Kopfzeile(Programmpfad) der sieht komisch aus
Der Beitrag wurde von Tiak00 bearbeitet: 13.10.2017, 08:32 Uhr
Funktioniert leider auch so nicht......
Im Anhang ist das ausgelesene Programm. Was komisch ist ist die Kopfzeile(Programmpfad) der sieht komisch aus
Der Beitrag wurde von Tiak00 bearbeitet: 13.10.2017, 08:32 Uhr
Angehängte Datei(en)
--------------------
Maschine: Robodrill Robodrill T14 i Fl
Steuerung: Fanuc Series 31ti Model A5
Maschine: Heckert CWK 400 D
Steuerung: Siemens 840D
CAD Programme
Catia V5
Siemens NX 10
CAM Programme
Cimco 8
SprutCam 11
Steuerung: Fanuc Series 31ti Model A5
Maschine: Heckert CWK 400 D
Steuerung: Siemens 840D
CAD Programme
Catia V5
Siemens NX 10
CAM Programme
Cimco 8
SprutCam 11
13.10.2017, 09:01 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
An der Steuerung gibt es in den Schnittstellen-Einstellungen die Option "Format" (oder so ähnlich). Hier auf "Lochstreifenformat" stellen.
"Lochstreifenformat" gibt es eventuell 2x. Dann auf die Option nur "Lochstreifenformat" (ohne weiteres) stellen!
"Lochstreifenformat" gibt es eventuell 2x. Dann auf die Option nur "Lochstreifenformat" (ohne weiteres) stellen!
13.10.2017, 10:58 Uhr
Wir nähern uns der Sache
Sieht schon mal besser aus aber Senden kann ich immer noch nicht.
Im Anhang das Prg. nur auf mit Lochstreifen nur mit LF oder auch mit CF/LF gehts nicht zu senden.
Wenn ihr noch was wisst bin für alles offen.
Sieht schon mal besser aus aber Senden kann ich immer noch nicht.
Im Anhang das Prg. nur auf mit Lochstreifen nur mit LF oder auch mit CF/LF gehts nicht zu senden.
Wenn ihr noch was wisst bin für alles offen.
Angehängte Datei(en)
--------------------
Maschine: Robodrill Robodrill T14 i Fl
Steuerung: Fanuc Series 31ti Model A5
Maschine: Heckert CWK 400 D
Steuerung: Siemens 840D
CAD Programme
Catia V5
Siemens NX 10
CAM Programme
Cimco 8
SprutCam 11
Steuerung: Fanuc Series 31ti Model A5
Maschine: Heckert CWK 400 D
Steuerung: Siemens 840D
CAD Programme
Catia V5
Siemens NX 10
CAM Programme
Cimco 8
SprutCam 11
13.10.2017, 12:34 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Nun nimm mal die Häkchen in den Sendeeinstellungen raus.
Und wähle eine Datenflußkontrolle aus, wenn schon RTS/CTS angewählt ist.
Ob du hier Hardwarekontrolle oder Xon/Xoff auswählst, sollte erstmal Wurscht sein.
Und wähle eine Datenflußkontrolle aus, wenn schon RTS/CTS angewählt ist.
Ob du hier Hardwarekontrolle oder Xon/Xoff auswählst, sollte erstmal Wurscht sein.
13.10.2017, 13:16 Uhr
So jetzt habeich die Fehlermeldung
Syntaxfehler:Dateiname/-pfad im Archiv überprüfen
Syntaxfehler:Dateiname/-pfad im Archiv überprüfen
--------------------
Maschine: Robodrill Robodrill T14 i Fl
Steuerung: Fanuc Series 31ti Model A5
Maschine: Heckert CWK 400 D
Steuerung: Siemens 840D
CAD Programme
Catia V5
Siemens NX 10
CAM Programme
Cimco 8
SprutCam 11
Steuerung: Fanuc Series 31ti Model A5
Maschine: Heckert CWK 400 D
Steuerung: Siemens 840D
CAD Programme
Catia V5
Siemens NX 10
CAM Programme
Cimco 8
SprutCam 11
13.10.2017, 16:30 Uhr
14.10.2017, 13:14 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Auf einer Seite der Verbindung steht in den Schnittstellen-Einstellungen das Sendeformat auf "digital". Bitte beide Schnittstellen mit den gleichen Werten einstellen! Also auch das Sendeformat auf "Lochstreifenformat".
Wenn du nicht sicher bist, ob das Kabel voll verdrahtet ist, bitte Xon/Xoff anwählen.
(DTR wird nur bei voll verdrahtetem Kabel erkannt und kann auch nur damit ausgewertet werden.)
Welche Version der 840D hast du da eigentlich? Und welche MMC oder PCU werkelt da? (sieht man beim Hochfahren der Steuerung)
Wenn du nicht sicher bist, ob das Kabel voll verdrahtet ist, bitte Xon/Xoff anwählen.