584.812 aktive Mitglieder*
5.395 Besucher online*
Kostenfrei registrieren
Einloggen Registrieren

Relaiskontakte "Verbrennen"

Beitrag 05.02.2018, 12:29 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.10.2011
Beiträge: 920

Hallo, hab mal eine Frage an die Elektriker unter euch.
CNC Drehmaschine mit Fanuc Steuerung. Spannzange auf/zu wird über 2 Relais geschalten. OMRON MY-4J 24V/DC. Der Ausgang der Maschine schaltet die 24V/DC von den Relaisspulen. Die Relais Kontakte wiederum Schalten dann das Hydraulikventil. Dieses hat 110V/AC mit ca.2,4 A Schaltspannung und 0,4A Haltespannung. Geschaltet wird alle ca.25 Sekunden.
Alle 2 Monate müssen beide Relais getauscht werden da die Kontakte Verbrannt sind. Hab jetzt mal bei RS (Omron) nachgeschaut was es da für verschiedene Typen gibt. Siehe Anlage.
Welches davon würdet ihr empfehlen? oder gibt es noch eine andere Art den "Schaltfunken" zu unterdrücken bzw. zu minimieren.
Wäre toll wenn jemand was dazu schreiben kann.
Danke
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Vergleich_MY4_Relais.pdf ( 141.73KB ) Anzahl der Downloads: 11
 


--------------------
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
TOP    
Beitrag 04.12.2021, 09:29 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.03.2005
Beiträge: 1.511

QUOTE (heinzderheinz @ 05.02.2018, 13:29 Uhr) *
Hallo, hab mal eine Frage an die Elektriker unter euch.
CNC Drehmaschine mit Fanuc Steuerung. Spannzange auf/zu wird über 2 Relais geschalten. OMRON MY-4J 24V/DC. Der Ausgang der Maschine schaltet die 24V/DC von den Relaisspulen. Die Relais Kontakte wiederum Schalten dann das Hydraulikventil. Dieses hat 110V/AC mit ca.2,4 A Schaltspannung und 0,4A Haltespannung. Geschaltet wird alle ca.25 Sekunden.
Alle 2 Monate müssen beide Relais getauscht werden da die Kontakte Verbrannt sind. Hab jetzt mal bei RS (Omron) nachgeschaut was es da für verschiedene Typen gibt. Siehe Anlage.
Welches davon würdet ihr empfehlen? oder gibt es noch eine andere Art den "Schaltfunken" zu unterdrücken bzw. zu minimieren.
Wäre toll wenn jemand was dazu schreiben kann.
Danke

Hallo
ich würde das umbauen auf Halbleiterrelais. Da gibt es keine Kontakte mehr
gruß mtronik


--------------------