Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Wo die Abfrage einstellen ob gespeichert werden soll

Beitrag 06.03.2018, 00:49 Uhr
heiko228
heiko228
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.06.2007
Beiträge: 100
Hallo zusammen,

wir arbeiten mit der Siemens 840D Powerline Steuerung an einer Hedelius C80 Fräsmaschine.

Was mir die ganze Zeit ein Dorn im Auge ist, ist wenn ich im Programm eine Änderung vornehme dann wird die sofort ohne nachfragen gespeichert.
Finde ich nicht gut denn wenn man was raus löschen möchte und plötzlich war eine Zahl zu viel weg dann ist die weg.
Um das zu umgehen, sollte ich lieber vorher gefragt werden ob ich speichern möchte oder nicht. Werde ich da aber nicht.
Ich denke fast, dass ist eine Einstellungssache nur wo kann ich die Frage aktivieren? Da läuft doch Windows im Hintergrund.

Wir haben noch eine Hedelius BC40. Die ist wesentlich älter als die C80 und da werde ich gefragt.

Wisst ihr wo ich das einstellen kann?

Dank euch.

Grüße
Heiko
   
Beitrag 06.03.2018, 10:55 Uhr
platsch
platsch
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 01.11.2017
Beiträge: 308
Da ist nichts einzustellen.
Das hat auch überhaupt nichts mit Windows zu tun.
Die NC hat einen eigenen Speicher. Was dort im Editor geändert wurde, ist auch geändert.
   
Beitrag 06.03.2018, 12:49 Uhr
platsch
platsch
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 01.11.2017
Beiträge: 308
Eine Möglichkeit gelöschte Zeilen wiederherstellen zu können: Eine Kopie des Programms anlegen. wink.gif
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: