Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8839
Follower:innenEingang Messtaster NCK X121 in PLC-Status anzeigen, Zur Fehlersuche Eingang des Messtaster auf NC abfragen
21.06.2018, 10:13 Uhr
Hallo und guten Morgen
Ich möchte/muss zur Funktionskontrolle den Eingang des Messtaster, der direkt auf die NC auf dem Stecker X121 geht, abfragen bzw anzeigen lassen.
Irgendwo in der Doku wurde DB10, DBB60.. sowie DBB186 erwähnt.
Hat jemand damit Erfahrung und kann mir schreiben, wie man dieses im PLC-Status sichtbar machen kann?
Vielen Dank
Ich möchte/muss zur Funktionskontrolle den Eingang des Messtaster, der direkt auf die NC auf dem Stecker X121 geht, abfragen bzw anzeigen lassen.
Irgendwo in der Doku wurde DB10, DBB60.. sowie DBB186 erwähnt.
Hat jemand damit Erfahrung und kann mir schreiben, wie man dieses im PLC-Status sichtbar machen kann?
Vielen Dank
21.06.2018, 15:23 Uhr
Techniker_HSC
Level 3 = Community-Techniker
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 02.01.2009
Beiträge: 160
Mitglied seit: 02.01.2009
Beiträge: 160
Diagnose
NC/PLC variable
DB10.DBB107
Bit 0 Messeingang 1
Bit 1 Messeingang 2
oder
DB10.DBX107.0 ---Messeingang 1
DB10.DBX107.1 ---Messeingang 2
NC/PLC variable
DB10.DBB107
Bit 0 Messeingang 1
Bit 1 Messeingang 2
oder
DB10.DBX107.0 ---Messeingang 1
DB10.DBX107.1 ---Messeingang 2
21.06.2018, 16:58 Uhr
Vielen Dank! Das war es, hat funktioniert!