QUOTE (Sacculina @ 19.12.2018, 19:39 Uhr)
Es geht um die Bruch bzw. Schneidenkontrolle welche mithilfe des Bit 1 des PLC Status
eingeschaltet wird. Diese wird jedoch nur beim Auswechseln des entsprechenden Werkzeugs
ausgeführt.
Ja, ist ein Blum
Laser. Die Zyklen kenne ich, hatte nur gehofft das nicht nachprogrammieren zu müssen.
Bei Blum läuft das Ganze über die Zyklen 581 - 587 und kann ohne WZW aufgerufen werden.
Allerdings ist die Variante, die über das BIT1 im PLC-Status aufgerufen wird, meines Wissens nicht BLUM sondern Wenglor. Dort gibt es keine Zyklen. Alles läuft über das Wechslmakro. Du kannst aber versuchen das gleiche WZ erneut aufzurufen. Vielleicht führt die Maschine die Bruchüberwachung dann auch durch. Ansonsten Tool Call 0 und danach wieder einwechseln.
Schönen Gruß