Oftmals müssen die Variablen PMC-seitig erst in beide Kanäle gebracht werden.
Wenn du z.B. die Variable #1100 (PMC = F0054.0) auch im Kanal 2 beschreiben willst, so musst du in der PMC nach der Variable F0054.0 suchen und einen Parallelzweig auf eine Spule mit der Variable F1054.0 setzen.
Willst du in die umgekehrte Richtung, quasi Daten aus der PMC in beiden Kanälen lesen, dann mache aus dem F einfach ein G.
PS: kann so etwas auch per Remote-Desktop einrichten.
Der Beitrag wurde von AlexTh bearbeitet: 14.03.2019, 21:48 Uhr