Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8832
Follower:innenSinumerik 3m Fehler 2/12
25.10.2019, 19:00 Uhr
Hallo Leute,
nachdem ich die Referenzfahrt bei meiner Deckel durchführe, bekomme ich immer Fehler 2/12/22 (Softwareendschalter überfahren).
Weiß jemand, was ich falsch mache, bzw. wo der Fehler liegt.
Habe ein Video dazu auf Youtube hochgeladen, welches mein Problem verdeutlichen soll: https://www.youtube.com/watch?v=ljrS0UfsaBY
Ich möchte ja im Jog Modus, wie in der Anleitung beschrieben, herausfahren, aber die Steuerung lässt mich nur in positive Richtung auf die Endschalter fahren.
Leider habe ich hier keine Erfahrung, denke es liegt an mir, finde den Fehler aber nicht.
Grüße,
Philipp
nachdem ich die Referenzfahrt bei meiner Deckel durchführe, bekomme ich immer Fehler 2/12/22 (Softwareendschalter überfahren).
Weiß jemand, was ich falsch mache, bzw. wo der Fehler liegt.
Habe ein Video dazu auf Youtube hochgeladen, welches mein Problem verdeutlichen soll: https://www.youtube.com/watch?v=ljrS0UfsaBY
Ich möchte ja im Jog Modus, wie in der Anleitung beschrieben, herausfahren, aber die Steuerung lässt mich nur in positive Richtung auf die Endschalter fahren.
Leider habe ich hier keine Erfahrung, denke es liegt an mir, finde den Fehler aber nicht.
Grüße,
Philipp
26.10.2019, 10:06 Uhr
Hallo Leute,
nachdem ich die Referenzfahrt bei meiner Deckel durchführe, bekomme ich immer Fehler 2/12/22 (Softwareendschalter überfahren).
Weiß jemand, was ich falsch mache, bzw. wo der Fehler liegt.
Habe ein Video dazu auf Youtube hochgeladen, welches mein Problem verdeutlichen soll: https://www.youtube.com/watch?v=ljrS0UfsaBY
Ich möchte ja im Jog Modus, wie in der Anleitung beschrieben, herausfahren, aber die Steuerung lässt mich nur in positive Richtung auf die Endschalter fahren.
Leider habe ich hier keine Erfahrung, denke es liegt an mir, finde den Fehler aber nicht.
Grüße,
Philipp
nachdem ich die Referenzfahrt bei meiner Deckel durchführe, bekomme ich immer Fehler 2/12/22 (Softwareendschalter überfahren).
Weiß jemand, was ich falsch mache, bzw. wo der Fehler liegt.
Habe ein Video dazu auf Youtube hochgeladen, welches mein Problem verdeutlichen soll: https://www.youtube.com/watch?v=ljrS0UfsaBY
Ich möchte ja im Jog Modus, wie in der Anleitung beschrieben, herausfahren, aber die Steuerung lässt mich nur in positive Richtung auf die Endschalter fahren.
Leider habe ich hier keine Erfahrung, denke es liegt an mir, finde den Fehler aber nicht.
Grüße,
Philipp
26.10.2019, 10:13 Uhr
Hallo,
hier der Text in der Bedienungsanleitung der Sinumerik 3 Steuerung:
Endschalter
Die Alarme werden auch ausgelöst, wenn ein Software-Endschalter (eingebener Wert unter TEST N160-N173) angefahren wurde.
Die Bedienungsanleitung ( Grundausführung 4) finden sie hier:
https://support.industry.siemens.com/cs/doc...=0&lc=de-WW
Die eingebenen Werte kontrollieren, bzw. die Hardwarendschalter der Achsen kontrollieren.
mfg
Reinhold
hier der Text in der Bedienungsanleitung der Sinumerik 3 Steuerung:
Endschalter
Die Alarme werden auch ausgelöst, wenn ein Software-Endschalter (eingebener Wert unter TEST N160-N173) angefahren wurde.
Die Bedienungsanleitung ( Grundausführung 4) finden sie hier:
https://support.industry.siemens.com/cs/doc...=0&lc=de-WW
Die eingebenen Werte kontrollieren, bzw. die Hardwarendschalter der Achsen kontrollieren.
mfg
Reinhold
04.11.2019, 20:22 Uhr
Ok,
falls jemand das selbe Problem hat.
das Problem war ein Vorzeichenfehler in den Maschinendaten, wodurch der Referenzpunkt in positiver Richtung ins jenseits verschoben wird.
Also einfach die Vorzeichen in den Maschinendaten beachten .
Und danke für die Hilfe.
falls jemand das selbe Problem hat.
das Problem war ein Vorzeichenfehler in den Maschinendaten, wodurch der Referenzpunkt in positiver Richtung ins jenseits verschoben wird.
Also einfach die Vorzeichen in den Maschinendaten beachten .
Und danke für die Hilfe.