QUOTE (Nikl04 @ 25.01.2020, 22:26 Uhr)
Was meinst du damit, wo gebe ich das ein?
FN18 Sysread Q1 = ID20 Nr.5 ; übergibt einen Wert an Q1 über den aktiven Spindelzustand (z.B.0=M3 aktiv)
Normalerweise lässt sich umgekehrt der Parameter auch setzten, mit der Funktion FN17
FN17 Syswrite ID20 Nr.5 = 0; setzt den Parameter M3 aktiv.
Die Funktion FN17 wird erst nach Eingabe der Schlüsselzahl 555343 aktiv.
Ob das so funktioniert und ob das auch die Lösung ist, muß ausgetestet werden.
Gruß Jens