Millplus fehlende Steuerungsparameter, Fehlende Parameter in Steuerungs-Datenscherung

Beitrag 30.07.2020, 12:20 Uhr
matnick
matnick
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.07.2013
Beiträge: 21

Hallo Millplus-Gemeinde...
Beim Auslesen der Steuerungsparameter habe ich fest gestellt, das wichtige Nummern fehlen. Kann man die in das File eintragen und dieses wieder einlesen?
Vielen Dank für hilfreiche Tipss im Voraus.
Kalle.
TOP    
Beitrag 03.08.2020, 10:55 Uhr
matnick
matnick
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.07.2013
Beiträge: 21

QUOTE (matnick @ 30.07.2020, 11:20 Uhr) *
Hallo Millplus-Gemeinde...
Beim Auslesen der Steuerungsparameter habe ich fest gestellt, das wichtige Nummern fehlen. Kann man die in das File eintragen und dieses wieder einlesen?
Vielen Dank für hilfreiche Tipss im Voraus.
Kalle.

Hat niemand dazu Erfahrungen gemacht?
TOP    
Beitrag 04.08.2020, 11:02 Uhr
eckitsch
eckitsch
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.08.2007
Beiträge: 383

Hi,

um was für eine Steuerungsversion handelt es sich? Wie hast du gemerkt, daß Parameter fehlen? Welche Parameter betrifft es denn?

Gruß eckitsch.
TOP    
Beitrag 04.08.2020, 11:36 Uhr
matnick
matnick
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.07.2013
Beiträge: 21

Hallo eckitsch
Danke erstmal für das Interesse.
Steuerungsversionen von Millplus auf älteren Maschinen V520 und neuere V530
Es wurden die Steuerungsparameter ausgelesen. In dem File fehlen z.B.: die Parameter N781, 782, und 783.

Kann man diese Parameter händisch nachtragen mit den gewünschten Einstellungen und dann wieder in die Steuerung einlesen?
TOP    
Beitrag 04.08.2020, 13:31 Uhr
eckitsch
eckitsch
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.08.2007
Beiträge: 383

Die Parameter gehören zur Datenübertragung, ist das richtig? Bei unserer Maschine (V410) werden die Parameter auch nicht angezeigt/ausgegeben. Laut Handbuch ist das auch richtig. Die MC781-MC783 kommen erst, wenn MC252 > 0 ist.
TOP    
Beitrag 05.08.2020, 13:01 Uhr
matnick
matnick
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.07.2013
Beiträge: 21

Vielen Dank Eckitsch
Das hat uns schon etwas weiter gebracht.
Gibt es einen Experten für Millplus-Steuerungen >V520 der gegen Dienstleistung unsere Probleme vor Ort anpacken würde? Sonst drehen wir Kreise und kommen nicht weiter.
Für Absprachen würde ich meine Telefonnummer angeben.

mfg
K.H.Nick
TOP    
Beitrag 14.08.2020, 09:57 Uhr
matnick
matnick
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.07.2013
Beiträge: 21

Halle zusammen

Wer kann weiter helfen?
Es geht umeine Millplus-Steuerung mit angeschlossenem Windows-PC.
Wie heisst da das aktuelle Werkzeugdatenfile und wo findet man das?
Wir haben am Windows-PC gesucht und kein Tool.T gefunden aber ein File TM.TM. Da sind Werkzeugdaten drin. ist aber nicht aktuell das File welches die Steuerung im Zugriff hat.
TOP    
Beitrag 14.08.2020, 12:05 Uhr
käse
käse
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.10.2005
Beiträge: 240

Hallo matnick,

die Werkzeugtabelle ist wie alle Tabellen bei der MillPlus (bis V530) nur im S-RAM gespeichert. Man kann sie allerdings auf der Festplatte speichern. Dazu geht man in der entsprechenden Tabelle auf Datei-Funktion.

Gruß käse
TOP    
Beitrag 14.08.2020, 12:12 Uhr
eckitsch
eckitsch
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.08.2007
Beiträge: 383

Ja genau. Die TM.TM ist eine reine Import/Export Datei. Die mußt du schon selbst erzeugen vorm Senden der Datei.
TOP    
Beitrag 14.08.2020, 16:11 Uhr
-michael-
-michael-
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.07.2009
Beiträge: 118

Mit dem Tool CDS bzw. CDSlite kann man die aktuelle Werkzeugtabelle aus dem SRAM auslesen.
TOP    
Beitrag 17.08.2020, 12:49 Uhr
matnick
matnick
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.07.2013
Beiträge: 21

OK
Auslesen der Daten geht ja auch.
Und eine neue Tool.T einlesen geht bei den Millplus-Steuerungen >V500 auch.
Nur Einlesen von Werkzeugdaten über den XP-PC auf der Steuerung geht einfach nicht.
Wir versuchen es mit CDS, CDSlite ind TNCRemo. Jetzt gibt es noch TNCRemoPlus.
Ob es aber damit funktioniert wage ich zu bezweifeln.
TOP    
Beitrag 18.08.2020, 01:19 Uhr
käse
käse
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.10.2005
Beiträge: 240

QUOTE (matnick @ 17.08.2020, 12:49 Uhr) *
Nur Einlesen von Werkzeugdaten über den XP-PC auf der Steuerung geht einfach nicht.

Man kann doch die Tabelle mit dem XP-PC in einem passenden Ordner auf der Festplatte speichern und dann mit der Millplus dort öffnen.

Wenn man es Automatisieren will kann man die Werkzeuggabelle auch mit einem NC-Programm laden oder exportieren.
TOP    
Beitrag 18.08.2020, 06:33 Uhr
matnick
matnick
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.07.2013
Beiträge: 21

Hallo Käse
Danke für Deinen Einwand.bzw. Tip.
Es geht vorrangig um das Einlesen von Werkzeug-Einstell-Daten bei Ersatz- bzw. Schwesterwerkzeugen. Bei Standzeitende oder Werkzeugbruch müssen neue Werkzeuge montiert, vermessen und eingesetzt werden. Dabei wird das NC-Programm nicht nochmal übertragen. Bei Heidenhain-Steuerungen V530 wird das Tool.T mit TNCRemo an die Steuerungen geschickt und gut ist. Da muss der Bediener nicht noch irgendwo ein File suchen, öffnen und einlesen.
Im Serienbetrieb ist das so nicht sinnvoll.
Wir sind davon ausgegangen, dass mit TNCRemoPlus oder CDSlite sowas bei MillPlus-Steuerungen auch gehen müsste.
TOP    
Beitrag 18.08.2020, 22:15 Uhr
käse
käse
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.10.2005
Beiträge: 240

Die direkte Datenübertragung funktioniert bei den Doppelprozesor-Systemen der Millplus wohl nicht, weil sie hinter Windows "versteckt" ist. An einer solchen Doppelprozessormaschine habe ich allerdings nie gearbeitet.

Man kann eine Werkzeugdatei auch mit G311 (auch von einem Netzwerkverzeichnis) laden. Das kann man in ein Makro packen und im MDI ausführen oder in die Liste im EASYoperate speichern und dort bei Bedarf ausführen. Ob es auch im Hauptprogramm sinnvoll wäre musst du selbst entscheiden.

Eventuell gibt es noch andere Möglichkeiten, aber da können dir wahrscheinlich nur Experten von DMG oder welche die Mal bei denen gearbeitet habe weiterhelfen.
TOP    
Beitrag 19.08.2020, 14:21 Uhr
matnick
matnick
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.07.2013
Beiträge: 21

Danke für die Antwort danke.gif
Wir werden mal nachschauen ob es eine weitere Netzwerkkarte im Schrank gibt mit der man direkt an die Steuerung kommt. sauer.gif
mfg matnick
TOP    
Beitrag 21.09.2020, 12:29 Uhr
matnick
matnick
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.07.2013
Beiträge: 21

Hallo zusammen
Eine weitere Netzwerkkarte haben wir leider nicht gefunden. Der Netzwerkbetrieb der Steuerung ist durch den Windows -PC abgeschaltet. Kann man mit CDS V5 im Command-Line-Modus arbeiten? Ich habe im Netz keine Doku und keine Beispiele dazu gefunden. Dann würden wir die Datenüber die vorhandene V24-Schnittstelle in die Steuerung beamen..
Vielen Dank für weitere Infos.
TOP    
Beitrag 22.09.2020, 09:23 Uhr
matnick
matnick
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.07.2013
Beiträge: 21

Hallo
Wer hat Erfahrung mit TNCremo-Plus und MillPlus-Steuerungen?
Danke im Voraus für hilfreiche Tips.
TOP    
Beitrag 22.09.2020, 14:10 Uhr
-michael-
-michael-
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.07.2009
Beiträge: 118

TNCremo läuft nur mit MillPlus ab V600. Für alle älteren Versionen geht nur CDS.
TOP    