Fehler E 49 an einer DMU 60 T mit Mill Plus, Fehler E 49 tritt auf obwohl alle Motorschutzschalter O.K.

Beitrag 03.09.2020, 09:12 Uhr
Pluto11
Pluto11
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 02.01.2018
Beiträge: 7

Hallo an Alle,

an unserer etwas betagten DMU 60 T kommt die Fehlermeldung E49, was bedeutet, daß ein Motorschalter ausgelöst hat.
Die Motorschalter sind aber alle drin. Hat jemand eine idee wo ich noch suchen kann?

Gruß

Pluto 11
TOP    
Beitrag 03.09.2020, 10:40 Uhr
CNCFr
CNCFr
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.09.2002
Beiträge: 1.922

Eine solche Meldung - wenn sie denn zu Recht kommt - wird ja durch einen Hilfskontakt des Motorschutzschalters ausgelöst.
Es ist deshalb naheliegend, diesen Hilfskontakt und die zugehörig Verdrahtung zu überprüfen (incl. Eingangssignal an der PLC).
TOP    
Beitrag 05.09.2020, 20:36 Uhr
Pluto11
Pluto11
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 02.01.2018
Beiträge: 7

Danke für die Antwort. Problem ist gelöst, war der Sensor vom Kühlmittelstand.
Gruß
Pluto11
TOP    
Beitrag 06.09.2020, 06:24 Uhr
CNCFr
CNCFr
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.09.2002
Beiträge: 1.922

D.h., man wollte dem Sensor für den Kühlmittelstand keinen eigenen Alarm und keinen eigenen Fehlereingang spendieren und hat den Alarm einfach mit dem Alarm für Fehler bei den Motorschutzschaltern zusammen geschaltet. Das Ganze ohne entsprechende Doku.
Das ist nicht die feine Art.
TOP    