Danke für deinen Kommentar Michael,
Wir haben ja den UE240. Also den Fehler kannst du nicht mit Clear löschen, du musst die Maschine dann versuchen über mehrfaches Ein-/Aus wieder zu starten und am besten auch vermutlich etwas länger warten aber das ist oft Glückssache.
Den Umrichter haben wir bei GMS
CNC Technik zur Überprüfung gehabt, ich hoffe das die auch das geprüft haben. Zumindest hatten wir das Fehlerbild beschrieben. Allerdings haben die keinen Fehler gefunden.
Also wenn die Gleichspannung zwischen 560-580V liegt sagst du ist es ok ? Werden wir dann gleich mal machen. Ich sprech das mal mit unserem Elektriker durch, hoffe wir können das Problem noch lösen.
Wir hatten auch schon Besuch von einem Heidenhain Service aber die haben uns gesagt das die Steuerung zu alt wäre und die uns nicht helfen könnten.
QUOTE (-michael- @ 10.09.2020, 18:26 Uhr)
E60 kommt wenn der Antrieb sich nach dem Zuschalten nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit betriebsbereit zurückmeldet.
Von welcher Achse der Fehler kommt kann an den Merkern M2743 für X, M2744 für Y und M2745 für Z. Die Merker gehen auf 1 wenn der Antrieb scharf ist. Bleiben alle Achse auf 0 ist der Fehler an einer vorgelagerten Baugruppe wie z.B. ER-Modul zu suchen.
Beim Kompaktumrichter UE240 ist alles in einem Gehäuse verbaut.
Wenn der Fehler E60 kommt reicht es den Fehler mit "Clear" zu löschen oder sind weitere Massnahmen notwendig damit die Maschine wieder läuft ?
Wer hat den Umrichter geprüft ? Heidenhain ?
Zwischenkreisspannung kannst du am UE240 oben rechts messen. Ist unter dem Klappdeckel. Aber Vorsicht - Gleichspannung 560-580V.