Hallo Jannes,
Schaltpläne für die Maschine gibt es hier (und noch manches andere Wissenswerte):
https://web.archive.org/web/20170907121105/...orangebooks.htmDein aktuelles Problem liegt aber nicht an der Verschaltung. Das Blinken auf der 03840 ist normal, wenn die PLC nicht läuft. Die müsstest du Urlöschen nach folgender Vorgehensweise:
1. Hauptschalter und ,,NC" einschalten
2. Blauen Kippschalter an PC-Zentrale (rechter Einschub) auf ,,Stop"
3. ,,Restart"-Taster an PLC-(rechts) gleichzeitig mit ,,NC-Reset" Taster am Netzteil (links) drücken
4. ,,Reset" lösen
5. ,,Restart" gedrückt halten bis grüne Leuchtdiode kurz aufleuchtet
6. ,,Restart" lösen
7. Blauer Kippschalter auf ,,Start", grüne Diode leuchtet kurz auf
8. Blauer Kippschalter auf ,,Stop", einige Sekunden warten
9. Blauer Kippschalter auf ,,Start"
Dann ergibt sich im Normalbetrieb folgendes Bild:
Auf 3840: Rechte rote Diode leuchtet dauerhaft, linke rote Diode ist aus
PLC: Grüne Diode leuchtet, rote Diode ist aus
Das steht auch alles so ähnlich in der Inbetriebnahmeanleitung, die es hier auf der Siemensseite kostenlos gibt (neben weiterer Literatur, wie Programmieranleitungen):
https://support.industry.siemens.com/cs/pro...13&lc=de-DEFalls das nicht zum Erfolg führt, sind vermutlich die Maschinendaten weg (passiert, wenn Pufferbatterie leer ist oder bei ausgeschalteter Maschine gewechselt wird sowie wenn das Netzteil oder die Speicherkarte gezogen werden).
Dann ist eine Neuinbetriebnahme fällig. in dem Fall am besten noch mal melden.
Gruß matthias624