Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem im Besitz einer Klopp CNC Fräsmaschine in sehr gutem Zustand, welche ich quasi vor dem Schrott gerettet habe.
Die Steuerung der Fräse ist eine Siemens Sinumerik 810M.
Der Grund für die geplante Verschrottung war der Fehler "Batteriealarm Netzgerät", also eine leere/defekte Pufferbatterie.
Die Batterie habe ich heute gegen eine neue getauscht, wenn ich die Maschine jetzt starte bleibt der Bildschirm komplett schwarz, keine LED leuchtet.
Meine Vermutung ist, dass die Maschine ihre Daten verloren hat, stimmt das?
Wenn ja, wie bekomme ich da wieder neue Daten drauf, bzw wo bekomme ich diese überhaupt her?
Eine Diskette/CD etc. ist leider nicht vorhanden.
Da ich Student bin, kann ich leider auch nicht tausende Euro für einen Siemens Techniker investieren.
Vielleicht weiß hier ja jemand Rat, vielen Dank schon mal!
Gruss
Tim
ich bin seit kurzem im Besitz einer Klopp CNC Fräsmaschine in sehr gutem Zustand, welche ich quasi vor dem Schrott gerettet habe.
Die Steuerung der Fräse ist eine Siemens Sinumerik 810M.
Der Grund für die geplante Verschrottung war der Fehler "Batteriealarm Netzgerät", also eine leere/defekte Pufferbatterie.
Die Batterie habe ich heute gegen eine neue getauscht, wenn ich die Maschine jetzt starte bleibt der Bildschirm komplett schwarz, keine LED leuchtet.
Meine Vermutung ist, dass die Maschine ihre Daten verloren hat, stimmt das?
Wenn ja, wie bekomme ich da wieder neue Daten drauf, bzw wo bekomme ich diese überhaupt her?
Eine Diskette/CD etc. ist leider nicht vorhanden.
Da ich Student bin, kann ich leider auch nicht tausende Euro für einen Siemens Techniker investieren.
Vielleicht weiß hier ja jemand Rat, vielen Dank schon mal!
Gruss
Tim
26.02.2021, 08:51 Uhr
Da ich Student bin, kann ich leider auch nicht tausende Euro für einen Siemens Techniker investieren.
Vielleicht weiß hier ja jemand Rat, vielen Dank schon mal!
Vielleicht weiß hier ja jemand Rat, vielen Dank schon mal!
Siemens wird dir da vermutlich nicht helfen können. Da musst du Klopp kontaktieren.
Das ist der worst case bei jeder CNC Maschine. Modernere Maschinen haben schon solidstate Speicher wo z.B. eine CR2032 Batterie auf der Platine nur noch das Datum puffert (wie z.B. am Notebook).
26.02.2021, 22:36 Uhr
Siemens wird dir da vermutlich nicht helfen können. Da musst du Klopp kontaktieren.
Das ist der worst case bei jeder CNC Maschine. Modernere Maschinen haben schon solidstate Speicher wo z.B. eine CR2032 Batterie auf der Platine nur noch das Datum puffert (wie z.B. am Notebook).
Das ist der worst case bei jeder CNC Maschine. Modernere Maschinen haben schon solidstate Speicher wo z.B. eine CR2032 Batterie auf der Platine nur noch das Datum puffert (wie z.B. am Notebook).
Okay vielen Dank schon mal, evtl ist Klopp ja so nett und kann entsprechende Daten bereitstellen.
Um was genau handelt es sich bei den Daten denn? Eine Liste mit Konstanten und Bits mit Adressen ist an die Dokumentation angeheftet, bringt mir das irgendetwas?
Und wie würde ich die Daten überhaupt auf die Steuerung bekommen, ein Diskettenlaufwerk ist nicht vorhanden und über einen PC bräuchte ich wahrscheinlich spezielle Software?
27.02.2021, 11:39 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Okay vielen Dank schon mal, evtl ist Klopp ja so nett und kann entsprechende Daten bereitstellen.
Um was genau handelt es sich bei den Daten denn? Eine Liste mit Konstanten und Bits mit Adressen ist an die Dokumentation angeheftet, bringt mir das irgendetwas?
Und wie würde ich die Daten überhaupt auf die Steuerung bekommen, ein Diskettenlaufwerk ist nicht vorhanden und über einen PC bräuchte ich wahrscheinlich spezielle Software?
Um was genau handelt es sich bei den Daten denn? Eine Liste mit Konstanten und Bits mit Adressen ist an die Dokumentation angeheftet, bringt mir das irgendetwas?
Und wie würde ich die Daten überhaupt auf die Steuerung bekommen, ein Diskettenlaufwerk ist nicht vorhanden und über einen PC bräuchte ich wahrscheinlich spezielle Software?
dort findest du schon mal alle Handbücher zu deinem System
https://support.industry.siemens.com/cs/pro...42&lc=de-WW
wenn du alles neu machen möchtest brauchst du ein STEP5 um die PLC zu programmieren, und ein Terminal Programm PCIN von Siemens oder Teraterm oder vergleichbar , dann eine Rechner mit Rs232 Schnittstelle .
aber vielleicht hat Klopp ja noch Daten oder du findest hier einen User mit gleichem Modell der könnte dir ja dann die Daten zukommen lassen.
https://support.industry.siemens.com/cs/pro...42&lc=de-WW
01.03.2021, 14:45 Uhr
Wie hast du die Batterien denn getauscht? Im ein- oder ausgeschalteten Zustand? Wenn die Steuerung an war hast du eigentlich alles richtig gemacht. Den Fehler kannst du dann löschen und die Steuerung einmal ausschalten und wieder einschalten, dann ist alles wieder gut. Aber wenn du die Batterien im ausgeschalteten Zustand gewechselt hast du den Supergau, dann sind alle Daten weg und die Maschine ist hirntod.
--------------------
Gruß farmer
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
15.09.2021, 13:48 Uhr
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem im Besitz einer Klopp CNC Fräsmaschine in sehr gutem Zustand, welche ich quasi vor dem Schrott gerettet habe.
Die Steuerung der Fräse ist eine Siemens Sinumerik 810M.
Der Grund für die geplante Verschrottung war der Fehler "Batteriealarm Netzgerät", also eine leere/defekte Pufferbatterie.
Die Batterie habe ich heute gegen eine neue getauscht, wenn ich die Maschine jetzt starte bleibt der Bildschirm komplett schwarz, keine LED leuchtet.
Meine Vermutung ist, dass die Maschine ihre Daten verloren hat, stimmt das?
Wenn ja, wie bekomme ich da wieder neue Daten drauf, bzw wo bekomme ich diese überhaupt her?
Eine Diskette/CD etc. ist leider nicht vorhanden.
Da ich Student bin, kann ich leider auch nicht tausende Euro für einen Siemens Techniker investieren.
Vielleicht weiß hier ja jemand Rat, vielen Dank schon mal!
Gruss
Tim
ich bin seit kurzem im Besitz einer Klopp CNC Fräsmaschine in sehr gutem Zustand, welche ich quasi vor dem Schrott gerettet habe.
Die Steuerung der Fräse ist eine Siemens Sinumerik 810M.
Der Grund für die geplante Verschrottung war der Fehler "Batteriealarm Netzgerät", also eine leere/defekte Pufferbatterie.
Die Batterie habe ich heute gegen eine neue getauscht, wenn ich die Maschine jetzt starte bleibt der Bildschirm komplett schwarz, keine LED leuchtet.
Meine Vermutung ist, dass die Maschine ihre Daten verloren hat, stimmt das?
Wenn ja, wie bekomme ich da wieder neue Daten drauf, bzw wo bekomme ich diese überhaupt her?
Eine Diskette/CD etc. ist leider nicht vorhanden.
Da ich Student bin, kann ich leider auch nicht tausende Euro für einen Siemens Techniker investieren.
Vielleicht weiß hier ja jemand Rat, vielen Dank schon mal!
Gruss
Tim
Hallo Tim,
ich habe auch eine Klopp FWS15/810M mit der gleichen Problematik.
Habe aber alle Maschinendaten auf Papier.
Wäre schön, wenn wir mal Kontakt aufnehmen könnten.
LG
Der Beitrag wurde von Technik123 bearbeitet: 15.09.2021, 13:49 Uhr
24.02.2022, 14:40 Uhr
Bei manchen hatte man auch ASM Modul mit Eproms verbaut auf denen die Daten alle waren. Dann kannst die davon in Betrieb nehmen,.
22.06.2022, 15:17 Uhr
Ich hatte grade das gleiche an einer Chiron. Eigentlich bleibt dann beim neustart aber nicht der ganze Bildschirm schwarz.. Normalerweise steht sie dann in einem Fenster in dem Urlöschen usw angezeigt wird. Ausserdem brennt die rote Fehler LED
27.06.2022, 08:21 Uhr
Ich hatte grade das gleiche an einer Chiron. Eigentlich bleibt dann beim neustart aber nicht der ganze Bildschirm schwarz.. Normalerweise steht sie dann in einem Fenster in dem Urlöschen usw angezeigt wird. Ausserdem brennt die rote Fehler LED
Das passiert regelmäßig, dass der Bildschirm denn ganz schwarz bleibt. Oft genug selbst gehabt. Gibt es aber auch eine Lösung für.
27.06.2022, 09:38 Uhr
Wie hast du die Batterien denn getauscht? Im ein- oder ausgeschalteten Zustand? Wenn die Steuerung an war hast du eigentlich alles richtig gemacht. Den Fehler kannst du dann löschen und die Steuerung einmal ausschalten und wieder einschalten, dann ist alles wieder gut. Aber wenn du die Batterien im ausgeschalteten Zustand gewechselt hast du den Supergau, dann sind alle Daten weg und die Maschine ist hirntod.
Muss man die 810 nicht ausschalten zum Batteriewechsel ?
Und dann innerhalb von 15 Minuten wechseln weil das durch Kondensator gepuffert ist ?
28.06.2022, 14:13 Uhr
Muss man die 810 nicht ausschalten zum Batteriewechsel ?
Und dann innerhalb von 15 Minuten wechseln weil das durch Kondensator gepuffert ist ?
Und dann innerhalb von 15 Minuten wechseln weil das durch Kondensator gepuffert ist ?
Steht sogar in den Siemens Unterlagen dass der wechseln unter Strom vollzogen wird. Mit dem Pufferkondensator gibt es auch, aber das sind andere Steuerungen.