QUOTE (Niloidal @ 15.05.2021, 21:11 Uhr)
Hej Leute,
kann mir jemand die Nullpunktvergabe bei der 432er Steuerung genauer erklären?
G52 = Bezugspukt
G54, G55, G56, G57 = Verschiebung
Ich hab gewaltigte Probleme wenn ich mit mehreren Nullpunkten arbeiten möchte.
Zum Beispiel mit zwei Aufspannungen: rechts - erste Aufspannung (G54) links zweite Aufspannung (G55)
Kann mir mal jemand die Vorgehensweise im Detail erklären? Irgendwie springen bei mir die Nullpunte wild herrum.
Besten Dank
Gruß
Hallo,
soweit ich mich Erinnern kann muß man bevor man mit g55.... arbeitet den G51 aktiv setzen.
NP in G53 (Einschaltzustand) mit G52 den NP setzen. Dann in die NP Tabelle wechseln und den G52 in den G54/55 ect übertragen. ( von Hand)
Im PRG immer erst den G51 und dann den G54/55/56 ect aufrufen.
Beispiel mit G52
G18
G52
G98XYZIJK
G99XYZIJK
T1 M6
S....F....M13
Beispiel mit G51
G18
G51
G54
G98.....
G99.....
T2 M6
S....F....M13
Vg Bernd