Hallo Gemeinde,
wir haben das Problem, das die Steuerung Sinumerik S3 nach dem Einschalten nicht hochfährt. Der Bildschirm am Bedienpult zeigt keine Reaktion, im Schaltschrank leuchtet eine rote Signalleuchte am Netzteil, eine rote Signalleuchte (zwei Einschübe weiter links) blinkt und eine rote Signalleuchte, direkt neben der blinkenden, zeigt Dauerrot an.
Wie bekomme ich die Steuerung wieder hochgefahren?
Viele, sonnige, Grüße
A. Hösing
wir haben das Problem, das die Steuerung Sinumerik S3 nach dem Einschalten nicht hochfährt. Der Bildschirm am Bedienpult zeigt keine Reaktion, im Schaltschrank leuchtet eine rote Signalleuchte am Netzteil, eine rote Signalleuchte (zwei Einschübe weiter links) blinkt und eine rote Signalleuchte, direkt neben der blinkenden, zeigt Dauerrot an.
Wie bekomme ich die Steuerung wieder hochgefahren?
Viele, sonnige, Grüße
A. Hösing
17.06.2021, 13:05 Uhr
IMG_20210617_135339.jpg ( 950.26KB )
Anzahl der Downloads: 6
Hallo Gemeinde,
wir haben das Problem, das die Steuerung Sinumerik S3 nach dem Einschalten nicht hochfährt. Der Bildschirm am Bedienpult zeigt keine Reaktion, im Schaltschrank leuchtet eine rote Signalleuchte am Netzteil, eine rote Signalleuchte (zwei Einschübe weiter links) blinkt und eine rote Signalleuchte, direkt neben der blinkenden, zeigt Dauerrot an.
Wie bekomme ich die Steuerung wieder hochgefahren?
Viele, sonnige, Grüße
A. Hösing
wir haben das Problem, das die Steuerung Sinumerik S3 nach dem Einschalten nicht hochfährt. Der Bildschirm am Bedienpult zeigt keine Reaktion, im Schaltschrank leuchtet eine rote Signalleuchte am Netzteil, eine rote Signalleuchte (zwei Einschübe weiter links) blinkt und eine rote Signalleuchte, direkt neben der blinkenden, zeigt Dauerrot an.
Wie bekomme ich die Steuerung wieder hochgefahren?
Viele, sonnige, Grüße
A. Hösing
17.06.2021, 23:12 Uhr
matthias624
Level 2 = Community-Facharbeiter
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.07.2012
Beiträge: 64
Mitglied seit: 21.07.2012
Beiträge: 64
Hallo,
das Netzteil (ganz links) hat normalerweise keine LED (nur ganz alte). Ganz rechts ist die PLC-CPU, die hat eine rote und eine grüne LED.
Wenn die rote dort leuchtet, muss die PLC urgelöscht werden.
Beschreibung hier im Forum zu finden oder aus der Inbetriebnahmeanleitung:
PlC löschen (Urlöschen):
Folgende Reihenfolge muß eingehalten werden:
1 . PLC-Schalter auf Stop
2. Taste "Restart / Wiederanlauf" drücken und gleichzeitig NC-EIN (grüne leuchtdiode
blinkt kurz auf). Erst dann die Taste " Restart / Wiederanlauf" wieder loslassen.
3. PLC-Schalter auf Betrieb - grüne leuchtdiode blinkt kurz auf, erst dann wieder auf Stop.
4. PLC-Schalter auf Betrieb, danach muß grüne Lumi leuchten
Bei der blinkenden LED auf der Koppelkarte gibt es unterschiedliche Frequenzen:
Leuchtdiode blinkt ca. 1 Hz: EPROM-Check hat angesprochen
Leuchtdiode blinkt ca. 2 Hz: PLC läuft nicht
Leuchtdiode blinkt ca. 4 Hz: Batteriealarm steht an
Vermutlich trifft hier dann 2 Hz zu. Dann sollte die Steuerung nach Urlöschen anlaufen, wenn nicht noch ein anderes Problem vorliegt.
Gruß matthias624
das Netzteil (ganz links) hat normalerweise keine LED (nur ganz alte). Ganz rechts ist die PLC-CPU, die hat eine rote und eine grüne LED.
Wenn die rote dort leuchtet, muss die PLC urgelöscht werden.
Beschreibung hier im Forum zu finden oder aus der Inbetriebnahmeanleitung:
PlC löschen (Urlöschen):
Folgende Reihenfolge muß eingehalten werden:
1 . PLC-Schalter auf Stop
2. Taste "Restart / Wiederanlauf" drücken und gleichzeitig NC-EIN (grüne leuchtdiode
blinkt kurz auf). Erst dann die Taste " Restart / Wiederanlauf" wieder loslassen.
3. PLC-Schalter auf Betrieb - grüne leuchtdiode blinkt kurz auf, erst dann wieder auf Stop.
4. PLC-Schalter auf Betrieb, danach muß grüne Lumi leuchten
Bei der blinkenden LED auf der Koppelkarte gibt es unterschiedliche Frequenzen:
Leuchtdiode blinkt ca. 1 Hz: EPROM-Check hat angesprochen
Leuchtdiode blinkt ca. 2 Hz: PLC läuft nicht
Leuchtdiode blinkt ca. 4 Hz: Batteriealarm steht an
Vermutlich trifft hier dann 2 Hz zu. Dann sollte die Steuerung nach Urlöschen anlaufen, wenn nicht noch ein anderes Problem vorliegt.
Gruß matthias624