Hallo
Vorab erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten, echt klasse.
Leider weiß ich nicht wie ich hier Zitate einfügen kann, daher muss ichs leider Oldschool machen
Zu euren Fragen:
- Frage:
An Deiner Stelle würde ich die Grundstellungen anfahren und überprüfen ob die Schalter/Initiatoren geschaltet sind. Eine leuchtende LED beim Initiator bedeutet nicht zwangsweise, dass der Schaltzustand weitergegeben wird. Wenn der Steuerung nur eine Information fehlt, dann darf sie nicht weitermachen.
Die Signale werden an eine I/O-Karte weitergeleitet die wiederum Meldung an die Steuerung macht. Hat die I/O-Karte einen Schuss, dann wäre ein Austausch die schnellste Variante um dies zu prüfen.
Antwort:
Ja, Grundstellung anfahren wäre ja schon die halbe Miete, aber soweit komme ich ja gar nicht. Die Spindel lässt sich in Grundstellung bringen, wird auch angezeigt, aber dann hört es auch schon auf wenn es dann weiter zum Revolver geht, hier tut sich nichts. Leider habe ich selbst bisher keinerlei Möglichkeit, an der Steuerung zu erkennen, ob die Signale auch wirklich ankommen, da die zugehörige Karte an der "SPS" keine LED´s hat. Somit müsste ich übers Display / Bildschirm schauen, allerdings habe ich hier im Moment keinerlei Möglichkeit hier reinzuschauen da ich nicht weiß wie.
Hat jemand zufällig eine Anleitung oder ähnliches, wie ich mir hier an der Steuerung die Ein- und Ausgänge anzeigen lassen kann?
Ich kenn das von
Siemens zb, dass man hier dann wo eingeben kann zb E4.2 und sieht dann ob er 1 oder 0 ist.
Des weiteren meine Frage, ich hatte das Thema schon einmal woanders bei einer anderen Steuerung, dass wir Karten getauscht hatten und danach waren die Adressen verschossen. Bei
Fanuc kennt sich niemand aus wo ich dazu holen könnte. Wie sieht es hier mit Adressen aus? Eine reine I/O-Karte hat normal keine Adresse soweit ich weiß, aber diese Input-Module kenne ich nicht, daher möchte ich hier nichts abschießen.
- Kann mir jemand diese PCM-Diagnose erklären? Was ist das und was muss ich wie und wo eingeben? Was ist dieses Trace?
Ich könnte mir einen Programmierer hinzuholen, aber die kennen sich alle nur mit Siemens, bestenfalls noch mit Haidenhein aus wenns gut läuft.
- Zum prüfen der Grundstellung müsste ich mir ja die Eingänge anzeigen lassen ( wo ich wie gesagt wissen müsste wie ich da wo rein komme übers Display). LEDs der Inis leuchten, sagt ja aber nicht viel aus.
- Zum prüfen der Schaltelemente (Relais, Ventile, Zylinder, Bremse) müsste ich zb die Relais finden, welche laut MEINEM Schaltplan dafür zuständig sind. Leider erschließt sich dies mir nicht, da ich die Bezeichnungen nirgends auf den Bauteilen im Schaltschrank finden kann. Hier konnte mir allerdings Mato auch nicht weiterhelfen, da der aktuellste Schaltplan die gleichen Fehler drin hat.
- Die Ventile für die Verriegelung der angetriebenen Werkzeuge haben wir gefunden, haben diese von Hand betätigt und konnten somit zumindest testen, ob der Zylinder hier arbeitet, was er auch tut. Die LEDs der Inis ändern dementsprechend ihren Schaltzustand, was ja allerdings, wie wir ja wissen, nicht viel zu sagen hat ( Lob übrigens für den Hinweis hier, da ich das immer wieder predige, wenns heißt JA ABER DIE LEDS LEUCHTEN DOCH und kaum einer versteht dann die Funktion hier richtig). Die Mechanik der Verriegelung arbeitet sauber, das passt soweit.
- Größtes Problem was ich ja zu allem übel habe, dass ich die Bauteile nicht finden kann, nachdem wie sie in den Elektrounterlagen bezeichnet sind.
Ein AP300 zb ist nirgends zu finden.
- Das mit den Batterien ist auch ein sehr guter Hinweis, allerdings sind diese erst wenige Monate alt und dies würde angezeigt werden, sollte die Spannung zu niedrig sein. Daher schließe ich das eher aus. Die Umrichter zeigen ja die
Drehzahl r 0000 an, das zeigen sie auch an wenn die Anlage iO ist.
Ich habe jetzt auf Verdacht die Sensoren von der Verriegelung mal in neu bestellt. Hatte eh keine auf Lager, daher eh nicht verkehrt sowas auf Lager liegen zu haben für den Ernstfall.
Also im Moment wäre mir am meisten geholfen mein ich, wenn ich einen Weg finden würde mir in der Steuerung den Ist-Zustand der Ein- und Ausgänge anzeigen zu lassen, am besten über den Bildschirm halt, weil ein Programmiergerät für Fanuc wüsste ich niemand wo sowas greifbar hätte.
Danke nochmal vorab für die Hilfe!!!