585.727 aktive Mitglieder*
3.956 Besucher online*
Kostenfrei registrieren
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum

ITNC 640 - AFC - Einstellungen

Beitrag 10.10.2021, 19:53 Uhr
Maybex
Maybex
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.07.2019
Beiträge: 10

Guten Abend,

es geht um die AFC Funktion. Das Definieren der ersten Tabelle (die man dann auch in der Werkzeugliste vermerkt) hat geklappt. Beim ersten Durchlauf des Versuchsprogramms Regelt die Steuerung auch den Vorschub bei z.b. Leerfahrten dementsprechend hoch etc.

Aber nach dem ersten Durchlauf erhalte ich einen Fehler, "Schnitt Nr. nicht zugeordnet". Auch die Tabelle, die erstellt wird nachdem das Programm durchlief, die man mit den unteren Monitortasten anwählen kann ( Neben AFC ein/aus) , öffnet nicht/ wird nicht angezeigt -> "Datei nicht kompatibel" .

Ich musste laut der Hilfefunktion der Steuerung in den Parametern eine Zeile auf manuell stellen und es sollten alle Dateitypen angezeigt werden, was beides der Fall ist. Trotzdem lässt die Steuerung die Tabelle nicht öffnen. ( Datei endet mit .dep.afc und dep.afc2. und trägt davor den selben Namen des Programms welches Durchlief zum Testen. )

Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass der erste Fehler durch das öffnen der Tabelle auch behoben wird, da die Steuerung dann die jeweilige Zuteilung des Werkzeugs auch hat ?

Könnte mir Bitte jmd. erklären, wie ich das jetzt zum laufen bringe ?


Grüße
Sebastian

Der Beitrag wurde von Maybex bearbeitet: 10.10.2021, 19:55 Uhr
TOP    
Beitrag 11.10.2021, 17:47 Uhr
schwindl
schwindl
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.09.2008
Beiträge: 2.312

Hallo Sebastian,
deiner Beschreibung nach ist irgendetwas nicht richtig eingestellt. Hast du die Tabelle selbst, direkt an der Steuerung erstellt? Oder reinkopiert. Am Besten meldest du dich mit deinem Softwarestand und einer ServiceDatei bei der Helpline von HEIDENHAIN.
Tel. 08669313103
Email [email protected]


--------------------
Gruß
Schwindl
TOP    
Beitrag 11.10.2021, 18:49 Uhr
Maybex
Maybex
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.07.2019
Beiträge: 10

QUOTE (schwindl @ 11.10.2021, 18:47 Uhr) *
Hallo Sebastian,
deiner Beschreibung nach ist irgendetwas nicht richtig eingestellt. Hast du die Tabelle selbst, direkt an der Steuerung erstellt? Oder reinkopiert. Am Besten meldest du dich mit deinem Softwarestand und einer ServiceDatei bei der Helpline von HEIDENHAIN.
Tel. 08669313103
Email [email protected]


Die Tabelle, die man für die Werkzeugliste benötigt ( Also in der Spalte "AFC" einträgt ) gab es schon. Zwei Zeilen, "Standard1" und "Standard2" mit Voreingestellten Werten für die jeweiligen Parameter wie z.b. Fmin Fmax.

P.S. : Habe jetzt auch die genaue Endung der erstellten Tabelle die nachdem ersten Durchlauf erstellt wird.
-> "Programmname".h.AFC.DEP
"Programmname".h.AFC2.DEP
"Programmname".h.sec.DEP

Soweit ich das verstanden habe, sollten diese Tabellen dann beim Programmlauf über die Monitortasten unter dem Punkt "AFC Einstellungen" sichtbar sein. ( Wie im ersten Post beschrieben steht dann dort Datei nicht kompatibel")

Also ich werde es mal beim Support versuchen die Tage :-)

Danke für deine Antwort, wenn ich mehr weiß schreibe ich es hier nochmal rein.

Grüße
Sebastian