QUOTE (schwindl @ 11.10.2021, 18:47 Uhr)
Hallo Sebastian,
deiner Beschreibung nach ist irgendetwas nicht richtig eingestellt. Hast du die Tabelle selbst, direkt an der Steuerung erstellt? Oder reinkopiert. Am Besten meldest du dich mit deinem Softwarestand und einer ServiceDatei bei der Helpline von HEIDENHAIN.
Tel. 08669313103
Email
[email protected]Die Tabelle, die man für die Werkzeugliste benötigt ( Also in der Spalte "AFC" einträgt ) gab es schon. Zwei Zeilen, "Standard1" und "Standard2" mit Voreingestellten Werten für die jeweiligen Parameter wie z.b. Fmin Fmax.
P.S. : Habe jetzt auch die genaue Endung der erstellten Tabelle die nachdem ersten Durchlauf erstellt wird.
-> "Programmname".h.AFC.DEP
"Programmname".h.AFC2.DEP
"Programmname".h.sec.DEP
Soweit ich das verstanden habe, sollten diese Tabellen dann beim Programmlauf über die Monitortasten unter dem Punkt "AFC Einstellungen" sichtbar sein. ( Wie im ersten Post beschrieben steht dann dort Datei nicht kompatibel")
Also ich werde es mal beim Support versuchen die Tage :-)
Danke für deine Antwort, wenn ich mehr weiß schreibe ich es hier nochmal rein.
Grüße
Sebastian