Hallo,

wir haben eine TC 52 von Spinner die mit einer 810 D von Siemens läuft. Vor kurzem hatten wir einen Kurschluss an dem Potentiometer was für die Pinolen Position zuständig ist. Ich habe dann das Kabel an dem Potentiometer ausgetauscht und der Fehler war weg, bzw. die Sicherung ist nicht mehr rausgeflogen und die Position der Pinole wird erkannt.

Leider haben wir das Problem das die Pinole sich weder aus- noch zurückfahren lassen kann(keine Fehlermeldung am HMI). An einer Steckerleiste habe ich mal die beiden Adern ausgetauscht für vor und zurück der Pinole. Und dann lässt sich die Pinole ausfahren, beim erneuten Tausch auch wieder einfahren. Also vermute ich das Ausgangssignal für Pinole Vorwärts fahren fehlt. Entweder ist es die CCU oder das I/O Modul. Ich wollte jetzt gerne über das HMI schauen ob ich die Ein bzw. Ausgänge beobachten kann um zu sehen ob die Ausgänge überhaupt angesprochen werden.

Bis jetzt gehe ich in die CNC ISO dort auf IBN und dann auf PLC, dort kommt ein Fenster mit Operanden aber da kann ich nichts sehen.
Ich muss dazu sagen ich bin kein Bediener der Maschine sondern mache hilfsweise den Instandsetzer.

Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
   
Beitrag 21.06.2022, 19:30 Uhr
-michael-
-michael-
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.07.2009
Beiträge: 118
Du brauchst die Nummer vom entsprechenden Eingang oder Ausgang.
Diese trägst du in die Liste ein (z.B. E32.0 oder A46.1)
Die Nummer sollte im Schaltplan zu finden sein.
   
Beitrag 08.07.2022, 06:21 Uhr
DonnieSarko
DonnieSarko
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.06.2022
Beiträge: 3
QUOTE (-michael- @ 21.06.2022, 20:30 Uhr) *
Du brauchst die Nummer vom entsprechenden Eingang oder Ausgang.
Diese trägst du in die Liste ein (z.B. E32.0 oder A46.1)
Die Nummer sollte im Schaltplan zu finden sein.


Dankeschön!
   