Hallo,
ich habe ein Problem mit unserer FP4A mit Dialog 11 Baujahr 1992. Diese ist jetzt über Weihnachten 4 Wochen ohne Strom gestanden. Beim Hochfahren kam zuerst ein SPS Fehler. Dieser konnte aber durch Drücken der Reset Taste im Steuerschrank behoben werden.
Jetzt fährt die Maschine normal hoch. Jedoch kommt dann ein Notausfehler und es geht nicht weiter. Notauskette ist aber in Ordnung.
Habe jetzt die Parameter geprüft. Kopfparameter sind noch da. Rest ist aber weg.
Jetzt zu meinen Fragen:
Kann das mit dem Notaus von den fehlenden Parametern kommen?
Die Parameter habe ich ausgedruckt und als Datei. Was brauche ich um diese wieder einzuspielen (welches Kabel und welche Software)?
Der Akku auf der Speicherkarte hat jetzt 3.84 V. Ist das normal oder ist der zu schwach (eventuell wurde dieser aber während der Fehlersuche geladen und hatte vorher eine geringere Spannung)? Sollte er getauscht werden? Anbei ein Foto.
Wie lange werden die Daten in der Regel gehalten wenn der Strom komplett weg ist? Ist es sinnvoller die Steuerung immer an zu lassen?
Vielen Dank schon mal vorab für die Unterstützung.
Gruß, Martin
Angehängte Datei(en)
Akku.jpg ( 93.26KB )
Anzahl der Downloads: 29