QUOTE (scholzsebi @ 24.08.2020, 20:21 Uhr)
Ich habe jetzt mal das Not-Aus-Schaltgerät (6A2) durchgemessen. Einmal bei gedrücktem 3SH1 und einmal bei nicht gedrücktem 3SH1.
(3SH1 gedrückt / 3SH1 nicht gedrückt)
A1 (+) = 110 V / 0 V
A2 (-) = 0 V / 0 V
T11 = 28 V / 0 V
T12 = 0 V / 0 V
T22 = 0 V / 0 V
13 = 110 V / 0
14 = 0 V / 0 V
23 = 8,36 V / 8,36 V
24 = 0 V / 0 V
T33 = 28 V / 0 V
T34 = 28 V / 0 V
X1 = 28 V / 0 V
X2 = 28 V / 0 V
... scheint als würden die Relaiskontakte 13/14 und 23/24 nicht durchschalten, obwohl Steuerspannung an A1 (+) ansteht. Mich verwundert nur, dass ich an A2 (-) keine 110 V mehr messen kann.
Habe mal den Schaltplan und ein Bild vom Not-Aus-Schaltgerät angehängt
Die Kontakte schalten nicht durch, weil T11 und T12 nicht verbunden sind.
A1 und A2 sind die Versorgungsspannung des Relais. Wenn an A2 110V sind, fehlt der Nullleiter !
Nach dem drücken von
Hydraulik Start müssen alle Kontakte zwischen T11 und T12 geschloßen sein, sonst schaltet das Relais nicht.
Ich empfehle, einen Elektriker zur Fehlersuche zu holen,da bei NOT-AUS-Geräten alles passen muß.
gruß mtronik