Hallo zusammen,
ich habe da ein Problem beim antasten in der schiefen Ebene.
Ein Rohr mit Innen DM360 will ich mit geschwenkter B-Achse den Nullpunkt antasten.
Beim Bohrung antasten in der schiefen Ebene, verhält sich die Maschine wie sie soll.
Allerdings nach dem Tastzyklusende erscheint die Fehlermeldung:
Unzulässiger float-Wert -> usrfep/Messbohrung: 1 XMITT%=INT(@EX!(8)x1000)
Die Nullpunktkorrektur wird richtig übernommen.
Allerdings muss dann von Hand wieder weggefahren werden und der Z-Wert noch
angetastet werden weil ja X und Z verrechnet werden müssen.
Folgender Programmablauf wurde programmiert:
;DURCHMESSER 360 ANTASTEN IN DER SCHIEFEN
;EBENE (B-90)
//STOCK/BLOCK,211,127,127,6,63.5,63.5\\ [""+NCF("G90")]
N10 ZOS(matec.zot)
N20 G17
;
;---ANTASTEN_MITTELACHSE MIT B-90---
;
N30 T99M6;MESSTASTER
N40 G0G90G54.1X-600
N50 ZOS(matec.zot)
N60 G53
N70 M90 [-90,0,"54.1"]
N80 G0 X0 Y0 Z20 M5
N90 G54.1 PMESSBOHRUNG [0,0,360,-20,-10,10,,,1,,1,,,1]
;----hier bricht das Programm mit der o.g. Fehlermeldung ab---
N100 G0Z50
N110 G0 Y500
N120 G1 Z10 F500
N130 G54.1 PMESS_Z [-20,0,,1,1]
N140 G0 Z100
N150 M90 [0,0,"54.1"]
N160 G0G76Z0
N170 G0G76Y0
N180 M30
vielleicht weiß ja jemand was oder hatte das selbe Problem.
LG Andreas