Guten Tag Habe das problem bei einer mikron ums 900 wen ich sie anschalte muss ich die seitentür öffnen und schlißen als kontakt bevor ich REF fahren kan sobal ich die tür öffne und schließe verschwindet die meldung aber nach ca 10 sek hört man den kontakt oben an der tür wieder schalten hat diese problem schonmal jemand gehabt: Hoffe ihr könnt mir helfen
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.09.2014
Beiträge: 560
Hi, das kann 2 Ursachen haben: 1) der Sicherheitsbaustein von Mattle ist defekt (gibt es neu... kann man kaufen) 2) Steuerspannung und Versorgungsmodul sind nicht eingeschaltet...
Läuft denn die Hydraulikpumpe..?
Aber auf Wartungsbetrieb läuft die nicht oder? 2. Schalter neben Hauptschalter!
oder hängt es mit dem C Achsen Antrieb zusammen....
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 02.10.2016
Beiträge: 20
Hydr-Pumpe läuft erst wen man die Tür(schalter) betätigt damit schaltet man auch die steuerspannung ein... Wie meinst du das mit der C achse ist da wo ein schalter
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.