iTNC 530 Fehlermeldung deaktivieren

Beitrag 18.02.2019, 07:47 Uhr
guellepumper
guellepumper
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.10.2014
Beiträge: 15

Moin zusammen,

immer wider kommt es mal vor, dass meine Maschine eine Fehlermeldung bringt, deren Grund sich nicht sofort abstellen lässt.

Aktuell habe ich Probleme mit meiner Spindelkühlung.
Nachdem die Maschine noch läuft, kann es Wochen dauern bis da was repariert wird. So weit auch nicht so schlimm, bei Einzellteilen und Programmieren an der Mashine läuft die eh ncht so schnell heiß ;-)

Das Problem allerdings ist, dass mir dieser Fehler die ganze Anzeige überlagert. ich sehe keinen anderen Fehler mehr (ausser ich klicke Error) und auch keien anderen Meldungen mehr. z.B. ob Einzelsatz oder Satzfolge ... etc

Auch wenn es generell nicht Sinn der Sache ist, aber kann ich so einen Fehler irgendwie deaktivieren bis er repariert wurde?
Ich habe den Fehler ja zur Kenntniss genommen und würde gerne vernünftig weiter arbeiten.

Gruß Guellepumper
TOP    
Beitrag 18.02.2019, 13:42 Uhr
schwindl
schwindl
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.09.2008
Beiträge: 2.312

Hallo, das wird schwierig werden. Die Meldung kommt von der PLC und da musst du dich auskennen. Der Maschinenhersteller wird dich dabei wahrscheinlich nicht unterstützen. Von dem her musst du damit leben.


--------------------
Gruß
Schwindl
TOP    
Beitrag 19.02.2019, 11:04 Uhr
guellepumper
guellepumper
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.10.2014
Beiträge: 15

Schade, aber danke
TOP    
Beitrag 19.02.2019, 12:38 Uhr
drakefighter
drakefighter
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.05.2007
Beiträge: 282

Vielleicht kann man ja vor der PLC ansetzen, sprich am entsprechenden Sensor.

Für deine Meldung mit der Spindelkühlung könnte dies ein Durchflusswächter sein. Ein Elektroberufler kommt hier sicherlich weiter.

Gruß Rainer



QUOTE (guellepumper @ 19.02.2019, 12:04 Uhr) *
Schade, aber danke
TOP    
Beitrag 26.02.2019, 07:49 Uhr
guellepumper
guellepumper
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.10.2014
Beiträge: 15

QUOTE (drakefighter @ 19.02.2019, 11:38 Uhr) *
Vielleicht kann man ja vor der PLC ansetzen, sprich am entsprechenden Sensor.

Für deine Meldung mit der Spindelkühlung könnte dies ein Durchflusswächter sein. Ein Elektroberufler kommt hier sicherlich weiter.

Gruß Rainer


Hallo,
hatte jetzt nen Mechaniker im Haus.
Die erste Wahl wäre schon gewesen, den Sicherungsautomaten vom Spindelkühler im Schaltschrank auszumachen.
Damit war auch der Fehler weg .. gut zu wissen für den Notfall.
Ansonsten war es ein Phasenwächter, der wurde bestellt und überbrückt.
Somit kann ich in Ruhe weiter arbeiten :-)

Grüße und danke fürs mitdenken
Matze