HEIDENHAIN

M Befehl, Eingang abfragen

Beitrag 14.03.2023, 23:39 Uhr
Zerspaner123
Level 4 = Community-Meister
****
Hallo,


Ich hab an meinem BAZ eine einfache Lichtschranke als Bruchkontrolle
an einen freien Eingang angeklemmt,
diese kann ich ja mittels wait for I=XXX abfragen.

Funktioniert soweit ganz gut, allerdings würde ich den Eingang
Z.B 3 sek lang abfragen (um herabtropfendes Kühlmittel etc auszuschließen)

Hab das jetzt mit Verweilzeit von 0,1sek und Eingangabfrafge
Abwechselnd in Schleife programmiert,
Das muss aber doch auch eleganter gehen!?

So dass der Eingang wirklich 3 sek lang abgefragt wird
und nicht X mal in 3sek….


Maschine Spinner U5-1530 mit HH 620

Der Beitrag wurde von Zerspaner123 bearbeitet: 14.03.2023, 23:40 Uhr
   
Beitrag 15.03.2023, 08:36 Uhr
unaware
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Ist 1x 3 Sekunden Verweilzeit ein Option?
   
Beitrag 15.03.2023, 17:24 Uhr
Zerspaner123
Level 4 = Community-Meister
****
QUOTE (unaware @ 15.03.2023, 09:36 Uhr) *
Ist 1x 3 Sekunden Verweilzeit ein Option?



wärend der Verweilzeit kann ich ja den Eingang nicht abfragen,
es geht nur Eingang abfragen ODER Verweilzeit
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)