585.670 aktive Mitglieder*
4.553 Besucher online*
Kostenfrei registrieren
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum

Stückzähler

Beitrag 09.01.2017, 19:37 Uhr
Rifko
Rifko
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.12.2016
Beiträge: 16

Hallo,

ich habe alles durchgelesen, paar Beispiele auch gefunden, jedoch aber nicht zu einem Ergebnis gekommen.
Ich habe eine Heidenhain Steuerung i530 von 2010.
QR1=QR1 + 1 kann ich leider nicht eingeben, da die Steuerung dies nicht erlaubt.
Bitte um Hilfe! Danke.


--------------------
Mikron UMC TNC 426 HEIDENHAIN
Ibarmia L3000 i530 HSCI HEIDENHAIN
POS 1100 i530 HEIDENHAIN
TOP    
Beitrag 09.01.2017, 20:22 Uhr
Andy742000
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 15.09.2012
Beiträge: 3.725

QUOTE (Rifko @ 09.01.2017, 19:37 Uhr) *
Hallo,

ich habe alles durchgelesen, paar Beispiele auch gefunden, jedoch aber nicht zu einem Ergebnis gekommen.
Ich habe eine Heidenhain Steuerung i530 von 2010.
QR1=QR1 + 1 kann ich leider nicht eingeben, da die Steuerung dies nicht erlaubt.
Bitte um Hilfe! Danke.

Warum ?
Welche Fehlermeldung ?


--------------------
MfG
Andy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4 BIT NC, Kugelschrittschaltwerk
Numerik 600 + Lochstreifen
und nun nicht weiter gekommen als bis zur Sinumerik ;-)

PS : Ich hasse R- Parameter ! Aus Rxxx wird unter Beachtung der Mond-Parabel und der "ERDschen" Glockenkurve nach der Division mit PI/8 + Werkhallenhöhe ein neuer sinnvoller Parameter Rxxx

Impressum: Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet darf sie behalten, sind kostenlose Beigaben des Autors
TOP    
Beitrag 09.01.2017, 20:26 Uhr
Rifko
Rifko
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.12.2016
Beiträge: 16

Hi Andy,
keine Fehlermeldung. Aber Steuerung gibt nicht QR vor?


--------------------
Mikron UMC TNC 426 HEIDENHAIN
Ibarmia L3000 i530 HSCI HEIDENHAIN
POS 1100 i530 HEIDENHAIN
TOP    
Beitrag 09.01.2017, 20:35 Uhr
cgTNC
cgTNC
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.11.2010
Beiträge: 1.341

Welche Version hat du? Die 340490 05 kann das.

Einen Softkey gibt's dafür nicht. Auf der Alfa-Tastatur 'Q' und 'R' drücken.
Hinter dem '=' erst nur Q eintippen und Satz zuende eingeben.
Dann den Satz ein zweites mal editieren und das fehlende 'R' ergänzen.

Wenn's ne ältere Version ist, hilft nur die Lösung mit einer Tabelle und TABREAD/TABWRITE.
Auch dazu gibt es Beispiele in der Arena.

Gruß
cgTNC

Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 09.01.2017, 20:37 Uhr
TOP    
Beitrag 09.01.2017, 20:38 Uhr
schwindl
schwindl
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.09.2008
Beiträge: 2.312

Hallo, probiert mal erst Q auf der Ascii-Tastatur und dann R, sollte QR ergeben. Wenn nicht, dann schreib mal deinen Softwarestand (MODTaste)
Alternativ geht es sonst auch mit einer frei definierten Tabelle als Speicherort. Da gibt es eine fertiges Beispiel:
https://www.klartext-portal.de/nc-solutions...it-tabelle.html


--------------------
Gruß
Schwindl
TOP    
Beitrag 09.01.2017, 20:45 Uhr
Rifko
Rifko
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.12.2016
Beiträge: 16

QUOTE (cgTNC @ 09.01.2017, 19:35 Uhr) *
Welche Version hat du? Die 340490 05 kann das.

Einen Softkey gibt's dafür nicht. Auf der Alfa-Tastatur 'Q' und 'R' drücken.
Hinter dem '=' erst nur Q eintippen und Satz zuende eingeben.
Dann den Satz ein zweites mal editieren und das fehlende 'R' ergänzen.

Wenn's ne ältere Version ist, hilft nur die Lösung mit einer Tabelle und TABREAD/TABWRITE.
Auch dazu gibt es Beispiele in der Arena.

Gruß
cgTNC


Ganz genau die 340490 05
Das kann ich so eingeben aber dann ist ende:
QR1=Q

weiter geht nicht.
Aber ich probiere dein Vorschlag morgen früh aus und gebe Bescheid ob es geklappt ist.
Danke

Der Beitrag wurde von Rifko bearbeitet: 09.01.2017, 20:54 Uhr


--------------------
Mikron UMC TNC 426 HEIDENHAIN
Ibarmia L3000 i530 HSCI HEIDENHAIN
POS 1100 i530 HEIDENHAIN
TOP    
Beitrag 10.01.2017, 07:52 Uhr
Rifko
Rifko
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.12.2016
Beiträge: 16

Morgen ������,

hats leider nicht funktioniert ist wahrscheinlich SW bedingt.
Gibt es eventuell ein andere Möglichkeit?
Mit freundlichen Grüßen

Der Beitrag wurde von Rifko bearbeitet: 10.01.2017, 07:54 Uhr


--------------------
Mikron UMC TNC 426 HEIDENHAIN
Ibarmia L3000 i530 HSCI HEIDENHAIN
POS 1100 i530 HEIDENHAIN
TOP    
Beitrag 10.01.2017, 10:23 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.06.2012
Beiträge: 1.035

soweit ich weis haben doch die maschinen seit irgend einem Softwarestand der 426 einen stückzähler integriert oder?


--------------------
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
________________________________________________________________________________

hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
TOP    
Beitrag 10.01.2017, 12:59 Uhr
schwindl
schwindl
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.09.2008
Beiträge: 2.312

QUOTE (Rifko @ 10.01.2017, 07:52 Uhr) *
Morgen ������,

hats leider nicht funktioniert ist wahrscheinlich SW bedingt.
Gibt es eventuell ein andere Möglichkeit?
Mit freundlichen Grüßen

Probiers mal damit:

https://www.klartext-portal.de/nc-solutions...it-tabelle.html


--------------------
Gruß
Schwindl
TOP    
Beitrag 10.01.2017, 14:05 Uhr
Rifko
Rifko
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.12.2016
Beiträge: 16

Dankeschön,
brauche dafür aber Schritt für Schritt Anleitung.


--------------------
Mikron UMC TNC 426 HEIDENHAIN
Ibarmia L3000 i530 HSCI HEIDENHAIN
POS 1100 i530 HEIDENHAIN
TOP    
Beitrag 10.01.2017, 17:52 Uhr
cgTNC
cgTNC
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.11.2010
Beiträge: 1.341

QUOTE (Rifko @ 10.01.2017, 07:52 Uhr) *
hats leider nicht funktioniert ist wahrscheinlich SW bedingt.

Ist eure SW älter als unsere 340490 05 SP2 ?
An der geht es definitiv.

Wie schon geschrieben zuerst nur QR1 = Q1 + 1 eingeben, im 2. Schritt dann aus dem Q1 ein QR1 machen.
Gleich richtig eingeben geht erst an späteren Versionen.

Gruß
cgTNC
TOP    
Beitrag 10.01.2017, 20:52 Uhr
schwindl
schwindl
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.09.2008
Beiträge: 2.312

@Rifko:
Schau dir mal das Webinar an. Im PDF Seite 2-11 sind die Tabellen beschrieben.
https://de.industryarena.com/forum/index.ph...st&p=410248

In der Zip Datei findest du auch eine Tabelle und die Programme.


--------------------
Gruß
Schwindl
TOP    
Beitrag 13.01.2017, 17:21 Uhr
Rifko
Rifko
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.12.2016
Beiträge: 16

QUOTE (cgTNC @ 10.01.2017, 16:52 Uhr) *
Ist eure SW älter als unsere 340490 05 SP2 ?
An der geht es definitiv.

Wie schon geschrieben zuerst nur QR1 = Q1 + 1 eingeben, im 2. Schritt dann aus dem Q1 ein QR1 machen.
Gleich richtig eingeben geht erst an späteren Versionen.

Gruß
cgTNC


So habe kein zeit gehabt mich wieder zu melden.
Wollte nur Bescheid geben das es so wie @cgTNC geschrieben hat funktioniert.

@cgTNC Danke dir und danke auch natürlich an alle andere dir mir geholfen haben.


--------------------
Mikron UMC TNC 426 HEIDENHAIN
Ibarmia L3000 i530 HSCI HEIDENHAIN
POS 1100 i530 HEIDENHAIN
TOP    
Beitrag 14.01.2017, 20:46 Uhr
Rifko
Rifko
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.12.2016
Beiträge: 16

Bin noch mal hier mit eine weitere Frage bezüglich Stückzähler.
Kann man der Stückzähler auch an Display sichtbar machen?
Dankeschön


--------------------
Mikron UMC TNC 426 HEIDENHAIN
Ibarmia L3000 i530 HSCI HEIDENHAIN
POS 1100 i530 HEIDENHAIN
TOP    
Beitrag 14.01.2017, 22:48 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter

Gast



QUOTE (Rifko @ 14.01.2017, 20:46 Uhr) *
Bin noch mal hier mit eine weitere Frage bezüglich Stückzähler.
Kann man der Stückzähler auch an Display sichtbar machen?
Dankeschön

Taste "Q" oder Softkey "Q-Info".
TOP    
Beitrag 15.01.2017, 18:32 Uhr
Rifko
Rifko
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.12.2016
Beiträge: 16

Hi -guest, Danke aber habe das nicht so gemeint sondern das der Stückzähler immer in Blick ist.


--------------------
Mikron UMC TNC 426 HEIDENHAIN
Ibarmia L3000 i530 HSCI HEIDENHAIN
POS 1100 i530 HEIDENHAIN
TOP    
Beitrag 15.01.2017, 18:54 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.06.2012
Beiträge: 1.035

Entweder mit FN16, da kommt dein ein fenster auf dem Bildschirm
oder den HH stückzähler nehmen, den kann man sich da einblenden wo sonst spindellast oder der formschub steht


--------------------
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
________________________________________________________________________________

hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
TOP    
Beitrag 15.01.2017, 19:18 Uhr
Rifko
Rifko
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.12.2016
Beiträge: 16

QUOTE (Snoopy_1993 @ 15.01.2017, 17:54 Uhr) *
Entweder mit FN16, da kommt dein ein fenster auf dem Bildschirm
oder den HH stückzähler nehmen, den kann man sich da einblenden wo sonst spindellast oder der formschub steht


@Snoopy

wie mache ich das genau mit FN16 oder HH Stückzähler, bin neu in Heidenhain :-) danke


--------------------
Mikron UMC TNC 426 HEIDENHAIN
Ibarmia L3000 i530 HSCI HEIDENHAIN
POS 1100 i530 HEIDENHAIN
TOP    
Beitrag 15.01.2017, 21:06 Uhr
schwindl
schwindl
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.09.2008
Beiträge: 2.312

Hallo Rifko,

Erstelle eine Datei mit .a
Z. B. mask.a
Inhalt:
"Aktuelle Stueckzahl: %4.0LF",QR1;
M_CLOSE;

Im NC-Programm programmierst du:
FN16 F-Print: mask.a / SCREEN:

Zu Fn16 kommst du über Q/ Sonderfunktionen

Fenster kann mit CE gelöscht werden.


--------------------
Gruß
Schwindl
TOP    
Beitrag 15.01.2017, 21:27 Uhr
Rifko
Rifko
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.12.2016
Beiträge: 16

@schwindl

danke!!
Probiere es morgen früh und gebe dann Bescheid.

mfg


--------------------
Mikron UMC TNC 426 HEIDENHAIN
Ibarmia L3000 i530 HSCI HEIDENHAIN
POS 1100 i530 HEIDENHAIN
TOP    



1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: