Gruppe: Deleted
Mitglied seit: 08.04.2007
Beiträge: 234
Hallo,
da du ja zwei gleiche Steuerungen hast, konntest du ja die gleichen Einstellungen von der funktionierenden Steuerung ausprobieren. Kabel, PC hast du ja durch den Test mit der funktionerenden auch ausgeschloßen, bleibt ja eigentlich nur noch die Variante, dass die Schnittstelle wircklich beschädigt ist. Wie bereits erwähnt wurde, kann das sehr schnell passieren und deshalb solltest du dich mal mit dem Thema galvanische Trennung auseinandersetzen. Eine galvanische Trennung sollte bei serieller Übertragung auf dauer günstiger sein als eine Reperatur an der Steuerung.
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind. If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.12.2002
Beiträge: 609
Hallo HardyIserlohn,
eine galvanische Trennung macht erst Sinn wenn die Schnittestelle wieder funktioniert und da gibt es auch deutliche Qualtätsunterschiede. Wie vermutet sind einige Signale des RS232-Treiberbausteins defekt. Das passiert, wenn bei eine Pegel über 30V auf die Leitung kommt. Eine lange Leitung z.B. von 20m ist wie eine 20m lange Antenne; den Rest kannst du dir denken.
Frag mal bei Heidenhain wegen einer neuern Platine. Ansonsten kann ich dir vielleicht helfen. Auch bzgl. der galvanischen Trennung!
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.