585.975 aktive Mitglieder*
4.686 Besucher online*
Kostenfrei registrieren
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum

Werkzeugwechsel an Mikron WF31D / TNC 407

Beitrag 13.01.2014, 12:44 Uhr
Hortschi
Hortschi
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.11.2008
Beiträge: 4

Hallo,
wir haben eine Mikron WF31D mit TNC 407 Steuerung bekommen. Diese hat einen Werkzeugwechsler mit dem wir nicht klar kommen. Welche Befehle bewegt die Maschine dazu, die Werkzeuge zu wechseln. Leider haben wir keine Unterlagen zu dieser Maschine. Grundsätzlich ist es kein Problem eine Mikron zu bedienen da wir schon 2 haben allerdings ohne Werkzeugwechsler. Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
TOP    
Beitrag 13.01.2014, 12:51 Uhr
MaxleSteckachse
MaxleSteckachse
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.07.2012
Beiträge: 68

Bei der TNC 407 kommt nach dem TOOL CALL Satz ein sog M-Befehl, in dem Fall M6

TOOL CALL 1 Z S1000
M6

probiert das mal wink.gif

grüße Max
TOP    
Beitrag 13.01.2014, 13:32 Uhr
Hortschi
Hortschi
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.11.2008
Beiträge: 4

Hallo, danke für die schnelle Antwort. Oben links gibts noch so nen Schalter. Ich glaube Handbetrieb, Dauertbetrieb usw. . In welcher Position muss der dann sein? smile.gif
TOP    
Beitrag 13.01.2014, 18:23 Uhr
MaxleSteckachse
MaxleSteckachse
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.07.2012
Beiträge: 68

Da ich leider nicht an Mikron arbeite, kann ich das jetzt nicht zu 100% sagen

ABER: Wenn du im Handbetrieb bist, dann kann man die M-Befehle über die softkeys anwenden (also zumindest ist das bei unseren TNC´s so). Drücke dazu mal die untere Softkeyleiste durch und schaue, ob es da einen M-Softkey gibt. Dann da einfach M6 eintragen. Im Programmlauf schreibst du einfach das M6 nach dem TOOL CALL Satz.

So kenn ich es von anderen Heidenhainsteuerungen, schau mal ob es bei dir auch so ist.

grüße Max
TOP    
Beitrag 25.01.2014, 09:48 Uhr
Marcus84
Marcus84
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.02.2013
Beiträge: 24

Hallo
Also Ich steh auch gerade vor so nem Schätzchen und mein Wechsler geht auch nicht. Vermute Aber das es sich bei mir um ein elektrisches Problem handelt. Ich kann die Werkzeuge nur per Hand wechseln auch wenn ich m6 im Programm stehen habe. Was mich allerdings wundert Ist, das die Maschine garnicht erst auf die Position fährt sondern gleich die Tür freischaltet. Kann es sein das einfach nur ein Parameter verstellt Ist ? 90 Prozent aller Fehler befinden sich ja schließlich vor der Steuerung :-)

Für Rat wäre ich sehr dankbar
TOP    
Beitrag 25.01.2014, 13:14 Uhr
betli
betli
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 07.01.2008
Beiträge: 7

Hallo
Wenn es ein TCP Wechsler ist, kann ich dir das Originalhandbuch mailen. Habe eine Mikron WF 21 mit TNC 407 und TCP 12 Wechsler.
Grüsse aus der Schweiz Hugo
TOP    
Beitrag 25.01.2014, 14:45 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511

QUOTE (Marcus84 @ 25.01.2014, 09:48 Uhr) *
Was mich allerdings wundert Ist, das die Maschine garnicht erst auf die Position fährt sondern gleich die Tür freischaltet. Kann es sein das einfach nur ein Parameter verstellt Ist ? 90 Prozent aller Fehler befinden sich ja schließlich vor der Steuerung :-)



Mann muss der Maschine auch mit teilen das sich das Werkzeug im Magazin befindet (TOOL.T).
Wenn sie das Werkzeug nicht im Magazin findet möchte sie das Werkzeug aus der Hand des Bedieners haben und nicht vom Werkzeugwechsler
TOP    
Beitrag 25.01.2014, 18:19 Uhr
Marcus84
Marcus84
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.02.2013
Beiträge: 24

Jetzt Wo du es sagst :-P gibts da ne Spalte inder Was eingetragen werden muss ?
TOP    
Beitrag 27.01.2014, 19:49 Uhr
Marcus84
Marcus84
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.02.2013
Beiträge: 24

Also erstmal danke fürs Handbuch. Hab soweit alles gemacht Wie es im Handbuch steht , wz Tabelle ausgefüllt und wollt dann das Magazin bestücken , dabei ist mir dann aufgefallen das die spindelorientierung nicht funktioniert. Was wahrscheinlich Auch der Grund ist warum man an der Maschine kein gewinde schneiden kann . Kann das alles überhaupt zusammenhängen und wie kann mans reparieren ?
MfG
TOP    
Beitrag 28.01.2014, 08:53 Uhr
betli
betli
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 07.01.2008
Beiträge: 7

Hallo
Spindelorientierung muss die Maschine haben, sonst kann man keinen Wechsler betreiben.
Schau mal im Technischen Handbuch auf der Heidenhain Hompage rein.
Unter Kapitel 4.3 ab Seite 106 findest du die Parameter für die Spindelorientierung.
Unter Kapitel 15.1 ab Seite 223 die Parameter für den Wechsler.
Gruss Hugo
TOP    
Beitrag 08.02.2014, 16:42 Uhr
cncfutzi
cncfutzi
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.05.2006
Beiträge: 241

Hallo
Im Handbuch steht ,das bei Maschinen mit WKZWG kein M6 benutzt werden darf , außer der WKZ aufruf liegt auserhalb der Belegung des Wegslers .
gruss
cncfutzi
TOP    
Beitrag 15.02.2014, 23:20 Uhr
Stas
Stas
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.08.2013
Beiträge: 18

QUOTE (Hortschi @ 13.01.2014, 12:44 Uhr) *
Hallo,
wir haben eine Mikron WF31D mit TNC 407 Steuerung bekommen. Diese hat einen Werkzeugwechsler mit dem wir nicht klar kommen. Welche Befehle bewegt die Maschine dazu, die Werkzeuge zu wechseln. Leider haben wir keine Unterlagen zu dieser Maschine. Grundsätzlich ist es kein Problem eine Mikron zu bedienen da wir schon 2 haben allerdings ohne Werkzeugwechsler. Ich hoffe das mir jemand helfen kann.


Hallo Hortschi.

Ich habe dich nicht ganz verstanden, was hast du den für eine Problem mit dem Werkzeugwechseln.
Im Programmieren musst du nur Tool Call und die Nummer des Werkzeugs schreiben und der wird dann eingewechselt. Wenn du das Magazin bestücken möchtest , hast dann an dem Bedienfeld oben links so einen drehbaren Regler vorher musst du aber im Manuelen Betrieb die M21 wählen dann den Regler auf die richtige Position stellen und das Magazin sollte dann ausfahren (Theoretisch) Ich schon lange nicht an so eine Maschine gewesen und damals hat das glaube ich so funktioniert. Auf jeden Fall keinen "M6".

Gruß Stas°!
TOP    
Beitrag 15.02.2014, 23:43 Uhr
MaxleSteckachse
MaxleSteckachse
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.07.2012
Beiträge: 68

Hallo,

na das will ich doch jetzt mal zur allgemeinen Info wissen, warum man KEIN M6 verwenden darf? Ist das nur Mikron bedingt?

Bei unseren Bridgeport´s (TNC 370 und TNC 4xx) muss ich ein M6 nach dem TOOL CALL Satz schreiben, sonst wechselt die Maschine nicht. Erst bei der iTNC 530 brauch ich den M6 Befehl nicht mehr, da erledigt der TOOL CALL Satz das gleich mit…


grüße Max
TOP    
Beitrag 15.02.2014, 23:58 Uhr
Stas
Stas
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.08.2013
Beiträge: 18

Hi,
Soweit ich es aus der Erfahrung weiß, verwendet man das Befehl M6 bei der Manuelen Werkzeugwechseln!
TOP    
Beitrag 16.02.2014, 00:48 Uhr
V4Aman
V4Aman
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 03.06.2010
Beiträge: 2.602

Evtl mal im MP7432 nachschauen.
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Unbenannt.JPG ( 141.75KB ) Anzahl der Downloads: 54
 


--------------------
Gruß V4Aman


__________________________________________________________________________

Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
TOP    
Beitrag 16.02.2014, 01:12 Uhr
gekufi
gekufi
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 25.09.2003
Beiträge: 2.393

Hallo

@ MaxleSteckachse
QUOTE
Bei unseren Bridgeport´s (TNC 370 und TNC 4xx) muss ich ein M6 nach dem TOOL CALL Satz schreiben, sonst wechselt die Maschine nicht. Erst bei der iTNC 530 brauch ich den M6 Befehl nicht mehr, da erledigt der TOOL CALL Satz das gleich mit…

Das kommt dann wohl auch auf den Maschinenhersteller und die jeweilige PLC an. Ich hab an mehreren Maschinen von DMG mit TNC426/430 gearbeitet. Und an keiner war ein M6 nötig, weder für den automatischen Wechsler noch für einen Werkzeugwechsel von Hand.

Gruß gekufi


--------------------
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
TOP    
Beitrag 26.04.2017, 03:56 Uhr
en-ada
en-ada
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 17.10.2009
Beiträge: 1

QUOTE (betli @ 25.01.2014, 13:14 Uhr) *
Hallo
Wenn es ein TCP Wechsler ist, kann ich dir das Originalhandbuch mailen. Habe eine Mikron WF 21 mit TNC 407 und TCP 12 Wechsler.
Grüsse aus der Schweiz Hugo

Hallo betli,
Viele Grüße aus dem Tschechien.
Ich habe jetzt die Möglichkeit, eine gleiche Maschine Mikron WF 21 mit TCP-Wechsler zu kaufen, wie Sie haben.
Allerdings ist die Maschine ohne Betriebsanleitung . Ich weiß nicht, wie es die TCP-Wechsler funktioniert.
Können Sie mir bitte eine Kopie des Handbuch für diese Maschine auf meine direkte E-Mail [email protected] Sie senden mir bitte?
Bitte, noch eine Frage:
Welche Art von Werzuegafnahme (Werkzeug Steilkegel ) kann für eine Maschine verwendet werden?
1 / Typ nach DIN 69 871, Bodenring 15,9 mm breite
2 / Typ gemäß JIS 6339 BT40 Bodenring 25 mm breite

Sie können beide verwenden oder nur welchen Typ von dieses?
MfG
Lada
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  SK40.jpg ( 221.35KB ) Anzahl der Downloads: 28
 
TOP    
Beitrag 22.08.2022, 07:54 Uhr
unimog-wastl
unimog-wastl
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.08.2022
Beiträge: 4

QUOTE (betli @ 25.01.2014, 13:14 Uhr) *
Hallo
Wenn es ein TCP Wechsler ist, kann ich dir das Originalhandbuch mailen. Habe eine Mikron WF 21 mit TNC 407 und TCP 12 Wechsler.
Grüsse aus der Schweiz Hugo


Hallo. Wie es mir scheint machen die TCP12 Werkzeugwechsler häufiger Probleme. Da dieser vom Baujahr her schon 30 Jahre alt ist gibts auch fast keine Bediener mehr die sich so richtig mit dem Teil auskennen.

Ich habe auch das Problem dass die Maschine bei STOP - M21 Fehler bringt.
Kennt sich hier wer mit dem TCP12 gut aus bzw. hat diesen im Einsatz?

LG
TOP    
Beitrag 22.08.2022, 22:22 Uhr
Murgs
Murgs
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 17.04.2008
Beiträge: 131

QUOTE (unimog-wastl @ 22.08.2022, 08:54 Uhr) *
Hallo. Wie es mir scheint machen die TCP12 Werkzeugwechsler häufiger Probleme. Da dieser vom Baujahr her schon 30 Jahre alt ist gibts auch fast keine Bediener mehr die sich so richtig mit dem Teil auskennen.

Ich habe auch das Problem dass die Maschine bei STOP - M21 Fehler bringt.
Kennt sich hier wer mit dem TCP12 gut aus bzw. hat diesen im Einsatz?

LG

und was passiert bei M30?
TOP    
Beitrag 11.09.2022, 12:42 Uhr
MWTHEONE
MWTHEONE
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.11.2009
Beiträge: 18

QUOTE (unimog-wastl @ 22.08.2022, 09:54 Uhr) *
Hallo. Wie es mir scheint machen die TCP12 Werkzeugwechsler häufiger Probleme. Da dieser vom Baujahr her schon 30 Jahre alt ist gibts auch fast keine Bediener mehr die sich so richtig mit dem Teil auskennen.

Ich habe auch das Problem dass die Maschine bei STOP - M21 Fehler bringt.
Kennt sich hier wer mit dem TCP12 gut aus bzw. hat diesen im Einsatz?

LG



Welcher Fehler kommt denn bei Stopp - M21 ? wacko.gif
TOP    
Beitrag 10.11.2022, 14:00 Uhr
unimog-wastl
unimog-wastl
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.08.2022
Beiträge: 4

Servus,

der Wechsler läuft nur wenn der in den Maschinenparametern auch auf AKTIV gestellt ist, sonsonsten weiß die Maschine nicht dass überhaupt einer da ist.

Es wird kein M06 benötigt!
Für einen Werkzeug INPUT:

Tool Call 0
M21
WZ-Wechsler Drehrad auf 4 drehen
Wechsler manuell in den Maschinenraum fahren
WZ-Wechsler Drehrad auf 5 drehen
jetzt Werkzeuge Laden

hab auch etwas gebraucht bis ich die Logik kapiert hab.

LG
TOP    