499.784 aktive Mitglieder
5.786 Besucher online
Kostenfrei registrieren
Einloggen Registrieren
Yamazaki Mazak Deutschland GmbH Forum

Anbindung an unser IT System

Beitrag 12.04.2019, 08:58 Uhr
margral2
margral2
Level 1 = IndustryArena-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.04.2019
Beiträge: 1

Hallo

Ich habe eine Mazak HCN-6000 Maschine mit der Mazatrol Smooth G Steuerung. Diese Anlage soll an unser IT System angeschlossen werden damit wir folgende Signale abgreifen können.

- Maschine läuft
- Störung bzw. anstehende Alarme
- Stillstand
- Stückzähler
- aktuelle Programmnummer

Die Anbindung an unsere IT erfolgt mit OPC UA.

Zusätzlich habe ich auch noch eine Heller MCH300 Anlage die eine Siemens S840D SL Steuerung besitzt.
Bei dieser Anlage muss ich die selben Signale abgreifen.

TOP    
Beitrag 18.04.2019, 19:52 Uhr
meyerrene186
meyerrene186
Level 1 = IndustryArena-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 14.04.2019
Beiträge: 2

Hallo,
wir haben bei uns eine ähnliche Situation. Neben FANUC besitzen wir auch noch Siemens Maschinen. Wir setzen auf das Produkt HumanOS.SmartGateway, welches die Signale über OPC-UA gegen aussen zur Verfügung stellt. Ob sie die Mazatrol Steuerung unterstützen weis ich aber nicht...
Oder Keptware: diese Plattform verfügt auch über viele Konnektoren...

Der Beitrag wurde von meyerrene186 bearbeitet: 18.04.2019, 19:52 Uhr
TOP    



2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
0 Mitglieder: