530 Schnelles Antasten Vs. 640 Tastertabelle, Wann sind die Parameter wirksam?

Beitrag 20.01.2017, 21:38 Uhr
Sacculina
Sacculina
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.01.2010
Beiträge: 114

An der iTNC530 gab es den Zyklus 441 - Schnelles Antasten. Dessen Parameter waren immer sofort (nächster CYCL DEF) wirksam. Bei der TNC640 wurde dieser Zyklus gestrichen, stattdessen gibt es jetzt die tchprobe.tp Tabelle. Leider werden die dort per TABWRITE eingetragenen Parameter erst nach einem - ansonsten unnötigen - TOOL CALL wirksam. Bei dem MP6140 - Sicherheitsabstand gilt das gleiche.
Messtaster Deaktivieren M447 / Aktivieren M446 (Hermle C400) hatte ich noch probiert. Hat aber leider nicht geholfen.

Habe ich etwas übersehen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?

Der Beitrag wurde von Sacculina bearbeitet: 20.01.2017, 21:38 Uhr
TOP    
Beitrag 20.01.2017, 21:54 Uhr
schwindl
schwindl
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.09.2008
Beiträge: 2.312

Ich verwende zwei Zeilen in der tchprobe-Tabelle, eine normale und eine schnelle.
Tool Taster ist mit Zeile 1 verbunden (normal)
Tool Taster_schnell ist mit Zeile 2 verbunden (schnell), ist ein indiziertes Werkzeug.

Beim Kalibrieren musst du die Daten dann noch abgleichen


--------------------
Gruß
Schwindl
TOP    
Beitrag 21.01.2017, 00:05 Uhr
cgTNC
cgTNC
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.11.2010
Beiträge: 1.341

QUOTE (Sacculina @ 20.01.2017, 21:38 Uhr) *
Bei dem MP6140 - Sicherheitsabstand gilt das gleiche.

In den Tastzyklen kann mit Q320 in der Regel ein zusätzlicher Sicherheitsabstand angegeben werden.
TOP    
Beitrag 21.01.2017, 10:22 Uhr
Sacculina
Sacculina
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.01.2010
Beiträge: 114

Meine oberste Devise: Die Maschinen/Steuerungen sollten sich so weit es eben geht identisch Verhalten. Dann muss der Programmierer weniger Platz für Ausnahmehandling in seinen grauen Zellen vorsehen. Glücklicherweise programmieren wir fast ausschließlich mittels CAM. Da reicht eine kleine Post-Anpassung. Allerdings wäre ein Befehl ala 'AKTIVIERE_WERTE_AUS_TASTERTABELLE' deutlich sexyer - u.a. weil weniger fehleranfällig - als der Holzhammer 'TOOL CALL'.

@cgTNC - ja den Q320 kenn ich, allerdings sind dort nur positive Werte zulässig. Und da kommt meine zweitoberste Devise ins Spiel: Standardverhalten sollte möglichst sicher sein. Wenns schneller gehen soll muss über Parameter, ... justiert werden. Will sagen: Standardmäßig (für uns bisher ausreichend sicher) stehen im MP6140 10mm drin. Wenns schneller gehen soll schreibe ich per Unterprogramm kleinere Werte.

nichtsdestoweniger...
Vielen Dank für eure Hilfe.
TOP    