Hallo zusammen,
wir haben eine ältere Hermle mit einer TNC 415b.
Diese Maschine ist mit einem seriellen Kabel an einen Moxa NPort 5110 angeschlossen,so das wir Programme über TNCremo auf die Maschine importieren bzw exportieren können. Das funktioniert super!
Jetzt haben wir aber ein Programm was von der Dateigröße zu groß für die Steuerung ist.
Dieses Programm würde ich gerne Blockweise übertragen.
Geht das mit TNCremo? Was muss ich an der Steuerung einstellen?
Vg Bernd
TOP    
Beitrag 19.09.2017, 10:33 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.06.2012
Beiträge: 1.035

Du brauchst glaub ich TNC Server, wird beim Remo normal mit installiert.
Dann bei satzfolge "blockweises übertragen" anwählen und die programmnummer eingeben.

ist schon ne weile her als ich das das letzte mal gemacht hab


--------------------
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
________________________________________________________________________________

hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
TOP    
Beitrag 19.09.2017, 11:08 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 03.09.2010
Beiträge: 535

QUOTE (Snoopy_1993 @ 19.09.2017, 11:33 Uhr) *
Du brauchst glaub ich TNC Server, wird beim Remo normal mit installiert.
Dann bei satzfolge "blockweises übertragen" anwählen und die programmnummer eingeben.

ist schon ne weile her als ich das das letzte mal gemacht hab



Hallo,
genau das ist ja das Problem.
Ich finde nirgends wo man Blockweises übertragen anwählen kann.
Vg Bernd
PS das übertragen geschieht bei uns komplett auf dem PC. D.h. wir brauchen an der Maschine nichts einstellen.
TOP    
Beitrag 19.09.2017, 11:27 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.06.2012
Beiträge: 1.035

Blockweises übertragen ist ein softkey an der Maschine.
Wenn du "normale" Programme an die Maschine schickst ist das schon richtig dass alles vom Rechner aus passiert.
Beim Blockweisen übertragen ist das etwas anders wink.gif


--------------------
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
________________________________________________________________________________

hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
TOP    
Beitrag 19.09.2017, 12:00 Uhr
HolgiT
HolgiT
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.06.2007
Beiträge: 480

Vielleicht hilft Dir das oder im Benutzer-Handbuch Kapitel 3.4 auf Seite 3-11.


TNC 425/TNC 415 B/TNC 407
3-11
3
Programm-Test und Programmlauf
Abb. 3.1:
TNC-Bildschirm beim blockweisen Übertragen
PROGRAMM-TEST:
EXT
PROGRAMMLAUF:
I

3.4 Blockweises Übertragen: Lange Programme testen und ausführen
Bearbeitungsprogramme, die mehr Speicherplatz
benötigen, als in der TNC zur Verfügung steht,
können von einem externen Speicher „blockwei-
se“ übertragen werden.
Die Programmsätze werden dabei über eine der
Datenschnittstellen von einer Disketteneinheit oder
einem PC in die TNC übertragen und nach dem
Abarbeiten in der TNC gelöscht (Koordinaten-
Umrechnungen bleiben aktiv auch wenn die
Zyklus-Definition gelöscht wird).
Vorbereitung:
• Datenschnittstelle mit der MOD-Funktion
RS 232/422-SETUP konfigurieren (siehe S. 11-4)
• Bei Übertragung von Fremdgeräten (PC) TNC
und PC aneinander anpassen (siehe S. 10-5 und
S. 12-3)
• Voraussetzungen an das zu übertragende
Programm
- Programm enthält keine Unterprogramme
- Programm enthält keine Programmteil-
Wiederholungen
- Programme, die vom Programm aufgerufen
werden, das übertragen wird, sind im TNC-
Speicher angewählt (Status M)

PROGRAMMLAUF EINZELSATZ
oder
PROGRAMMLAUF SATZFOLGE
oder
PROGRAMM-TEST

Taste EXT

Übersicht über Dateien auf externem Speicher anzeigen lassen,
Softkey-Leiste schaltet um
Programm anwählen
Softkey Select

Übertragung starten

Starttaste
Übertragene Sätze werden ausgeführt

Oder im Programm Test
Start
Übertragene Sätze werden getestet


--------------------
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
TOP    
Beitrag 20.09.2017, 09:37 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 03.09.2010
Beiträge: 535

Hallo ,
ab der


Übersicht über Dateien auf externem Speicher anzeigen lassen,
Softkey-Leiste schaltet um
Programm anwählen
Softkey Select

funktioniert es nicht mehr.
Es lässt sich auf der Maschine nicht das Laufwerk anzeigen.
Könnte es vieleicht daran liegen das ich ME in der Maschine eingestellt habe?
Habe aber auch keinen Zugriff um es in FE oder EXT1 zu ändern.
Vg Bernd
TOP    
Beitrag 20.09.2017, 09:59 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.06.2012
Beiträge: 1.035

Du brauchst FE soweit ich weis.
Wie meinst du hast keinen zugriff zum umschalten?

Bei PGM Einspeichern auf MOD, da kannst es umstellen. Brauchst keine berechtigung oder so dafür

Der Beitrag wurde von Snoopy_1993 bearbeitet: 20.09.2017, 10:01 Uhr


--------------------
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
________________________________________________________________________________

hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
TOP    
Beitrag 20.09.2017, 10:20 Uhr
HolgiT
HolgiT
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.06.2007
Beiträge: 480

Hast Du kein Benutzerhandbuch?
Ansonsten hier mal schauen. Kapitel 11.4

Benutzerhandbuch TNC425


--------------------
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
TOP    
Beitrag 20.09.2017, 10:41 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 03.09.2010
Beiträge: 535

Hallo zusammen,
werde mal hin und her probieren.
Wenn ich zu einem Ergebniss gekommen bin werde ich mich melden.
Danke schon mal für die Hilfe.
Vg Bernd
TOP    
Beitrag 20.09.2017, 19:52 Uhr
Metallfertigung
Metallfertigung
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 12.03.2013
Beiträge: 83

Du musst dein serielles Kabel von dem MoxaPort abstecken und wieder in die Tnc einstecken wo es vorher war. Blockweises übertragen funktioniert nur über serielle Schnittstelle und nicht über deine Lan Verbindung.
Tnc Server starten dort bei Konfiguration Me senden und empfangen einstellen,danch an der Maschine im Einspeichern Editieren Modus Mode taste drücken und es sollten die Einstellungen für die Datenschnitzstelle erscheinen. Dort auf EXT1 umstellen und die Baudrate mit dem Tnc Server abgleichen. (Standardmäßig 9600 )
Nun sollte beim Tnc Server unten links „Bereit“ stehen.
Im Tnc Server das zu sendende Prog auswählen. An der Maschine Programmlauf Satzfolge dann die Taste Ext drücken jetz erscheint ein Fenster wo du die Prog Nummer eingeben musst.wenn die eingegeben ist dann die Enter Taste drücken und die Übertragung sollte beginnen. Die ersten Nc Sätze sollten am Bildschirm aufscheinen,nun kannst du mit Nc Start das ganze starten.
Hoffe das hilft dir etwas. Bei mir funktioniert es so.
TOP    
Beitrag 18.10.2017, 11:13 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 03.09.2010
Beiträge: 535

QUOTE (Metallfertigung @ 20.09.2017, 20:52 Uhr) *
Du musst dein serielles Kabel von dem MoxaPort abstecken und wieder in die Tnc einstecken wo es vorher war. Blockweises übertragen funktioniert nur über serielle Schnittstelle und nicht über deine Lan Verbindung.
Tnc Server starten dort bei Konfiguration Me senden und empfangen einstellen,danch an der Maschine im Einspeichern Editieren Modus Mode taste drücken und es sollten die Einstellungen für die Datenschnitzstelle erscheinen. Dort auf EXT1 umstellen und die Baudrate mit dem Tnc Server abgleichen. (Standardmäßig 9600 )
Nun sollte beim Tnc Server unten links „Bereit“ stehen.
Im Tnc Server das zu sendende Prog auswählen. An der Maschine Programmlauf Satzfolge dann die Taste Ext drücken jetz erscheint ein Fenster wo du die Prog Nummer eingeben musst.wenn die eingegeben ist dann die Enter Taste drücken und die Übertragung sollte beginnen. Die ersten Nc Sätze sollten am Bildschirm aufscheinen,nun kannst du mit Nc Start das ganze starten.
Hoffe das hilft dir etwas. Bei mir funktioniert es so.



Hallo Zusammen,
nach langem Probieren nun die Lösung.
Normaler Datenverkehr läuft über LSV 2, EXT 1 und EXT 2 sowie über FE.
Blockweises übertragen läuft NUR über FE.
Zusätzlich zu diesen Einstellungen musste ich noch die MP 5030.0, MP 5030.1, MP 5030.2 auf 1 setzen.
Jetzt funktioniert es.
Vg Bernd
TOP    
Beitrag 18.10.2017, 11:14 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 03.09.2010
Beiträge: 535

Danke an alle für die Hilfe.
Vg Bernd