Hallo Gemeinde,
ich versuche an einer älteren Trumpf Maschine (TLC 1005 Bj. 2001) die digitalen NCK Ausgänge zum laufen zu bekommen.
Aufgrund des alters ist der Support seitens Trumpf begrenzt, abgesehen vom utopischen Angebot dazu.
Folgende Komponenten bzw. Versionen sind verbaut:
MMC 103 Windows 3.11
MMC V05.10.19 Build 203
04.04.18-NCU573+OEM
Folgenden Stand habe ich bereits erreicht:
- Ansteuerung der digitalen NCK Ausgänge aus dem NC-Programm funktioniert einwandfrei
Was fehlt:
- NC-Reset oder Not-Aus über Operator Panel schaltet den Ausgang nicht auf 0.
Soweit ich die Projektierung verstanden haben erfolgt dies über die Nahtstelle (DB10).
Allerdings weiß ich nicht wie ich diese definiere bzw. einbinde.
Kann mir dabei jemand behilflich sein?
Viele Grüße
ich versuche an einer älteren Trumpf Maschine (TLC 1005 Bj. 2001) die digitalen NCK Ausgänge zum laufen zu bekommen.
Aufgrund des alters ist der Support seitens Trumpf begrenzt, abgesehen vom utopischen Angebot dazu.
Folgende Komponenten bzw. Versionen sind verbaut:
MMC 103 Windows 3.11
MMC V05.10.19 Build 203
04.04.18-NCU573+OEM
Folgenden Stand habe ich bereits erreicht:
- Ansteuerung der digitalen NCK Ausgänge aus dem NC-Programm funktioniert einwandfrei
Was fehlt:
- NC-Reset oder Not-Aus über Operator Panel schaltet den Ausgang nicht auf 0.
Soweit ich die Projektierung verstanden haben erfolgt dies über die Nahtstelle (DB10).
Allerdings weiß ich nicht wie ich diese definiere bzw. einbinde.
Kann mir dabei jemand behilflich sein?
Viele Grüße
29.04.2020, 08:08 Uhr
Hallo JEMA,
der DB10 ist die Nahtstelle zwischen PLC und NC. Die Funktionalität ist gleich geblieben seit Änderung von powerline zu solutionline. Um die Ausgänge zu steuern musst du im PLC-Programm die entsprechenden Bits im DB10 mit deiner gewünschten Funktionalität beschalten.
Du kannst also die Ausgänge (und auch Eingänge) vom PLC-Programm überschreiben. Die Anleitung dazu kannst du aus der aktuellen Siemens-Dokumentation holen.
Grüße
Bill Hearts
der DB10 ist die Nahtstelle zwischen PLC und NC. Die Funktionalität ist gleich geblieben seit Änderung von powerline zu solutionline. Um die Ausgänge zu steuern musst du im PLC-Programm die entsprechenden Bits im DB10 mit deiner gewünschten Funktionalität beschalten.
Du kannst also die Ausgänge (und auch Eingänge) vom PLC-Programm überschreiben. Die Anleitung dazu kannst du aus der aktuellen Siemens-Dokumentation holen.
Grüße
Bill Hearts
Soweit ich die Projektierung verstanden haben erfolgt dies über die Nahtstelle (DB10).
Allerdings weiß ich nicht wie ich diese definiere bzw. einbinde.
Allerdings weiß ich nicht wie ich diese definiere bzw. einbinde.
--------------------
Kaum macht man's richtig, schon geht's!