Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8832
Follower:innenFehler CYCLE977
27.07.2020, 09:41 Uhr
Hallo liebe Community,
folgendes Problem: (kleiner Programmausschnitt)
T="TOUCH_PROBE"
M6
M5 M9 D1 G64 G90 G17
G0 A-90 B=DC(0)
G0 X0 Y=(32.25/2) Z10
CYCLE978(100,11,,1,0.25,15,0.75,3,2,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,0.34,1,0,,1,1) -> Feinkorrektur Z G511 funktioniert
CYCLE977(4,,,1,65,,,10,6,0,20,1,,1,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,,,,,1,1) -> Nur Messen Steg in X funktioniert
CYCLE977(4,11,,1,65,,,10,6,0,20,1,,1,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,,,,,1,1) -> Messen Steg mit Feinkorrektur X !! Fehler unerlaubter Array Index 1
Das messen mit CYCLE977 funktioniert jedoch das Ausführen eine Nullpunktkorrektur egal ob grob oder fein bringt den Array Fehler.
Hatte jmd evtl. schon dieses Problem. ?
Danke vorab.
folgendes Problem: (kleiner Programmausschnitt)
T="TOUCH_PROBE"
M6
M5 M9 D1 G64 G90 G17
G0 A-90 B=DC(0)
G0 X0 Y=(32.25/2) Z10
CYCLE978(100,11,,1,0.25,15,0.75,3,2,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,0.34,1,0,,1,1) -> Feinkorrektur Z G511 funktioniert
CYCLE977(4,,,1,65,,,10,6,0,20,1,,1,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,,,,,1,1) -> Nur Messen Steg in X funktioniert
CYCLE977(4,11,,1,65,,,10,6,0,20,1,,1,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,,,,,1,1) -> Messen Steg mit Feinkorrektur X !! Fehler unerlaubter Array Index 1
Das messen mit CYCLE977 funktioniert jedoch das Ausführen eine Nullpunktkorrektur egal ob grob oder fein bringt den Array Fehler.
Hatte jmd evtl. schon dieses Problem. ?
Danke vorab.
28.07.2020, 15:05 Uhr
Hallo liebe Community,
folgendes Problem: (kleiner Programmausschnitt)
T="TOUCH_PROBE"
M6
M5 M9 D1 G64 G90 G17
G0 A-90 B=DC(0)
G0 X0 Y=(32.25/2) Z10
CYCLE978(100,11,,1,0.25,15,0.75,3,2,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,0.34,1,0,,1,1) -> Feinkorrektur Z G511 funktioniert
CYCLE977(4,,,1,65,,,10,6,0,20,1,,1,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,,,,,1,1) -> Nur Messen Steg in X funktioniert
CYCLE977(4,11,,1,65,,,10,6,0,20,1,,1,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,,,,,1,1) -> Messen Steg mit Feinkorrektur X !! Fehler unerlaubter Array Index 1
Das messen mit CYCLE977 funktioniert jedoch das Ausführen eine Nullpunktkorrektur egal ob grob oder fein bringt den Array Fehler.
Hatte jmd evtl. schon dieses Problem. ?
Danke vorab.
folgendes Problem: (kleiner Programmausschnitt)
T="TOUCH_PROBE"
M6
M5 M9 D1 G64 G90 G17
G0 A-90 B=DC(0)
G0 X0 Y=(32.25/2) Z10
CYCLE978(100,11,,1,0.25,15,0.75,3,2,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,0.34,1,0,,1,1) -> Feinkorrektur Z G511 funktioniert
CYCLE977(4,,,1,65,,,10,6,0,20,1,,1,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,,,,,1,1) -> Nur Messen Steg in X funktioniert
CYCLE977(4,11,,1,65,,,10,6,0,20,1,,1,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,,,,,1,1) -> Messen Steg mit Feinkorrektur X !! Fehler unerlaubter Array Index 1
Das messen mit CYCLE977 funktioniert jedoch das Ausführen eine Nullpunktkorrektur egal ob grob oder fein bringt den Array Fehler.
Hatte jmd evtl. schon dieses Problem. ?
Danke vorab.
Vielleicht liegt es ja daran das entsprechende Korrekturziel aus zu wählen?
CYCLE977(4, ....... -> nur Messen
CYCLE977(104, ....... -> Nullpunktverschiebung
CYCLE977(204, ........ -> Werkzeugkorrektur
30.07.2020, 10:07 Uhr
Hallo,
habe es mit verschiedenen Nullpunkten getestet ohne Erfolg.
Das angewählte Korrekturziel war definitiv der gewünschte Nullpunkt.
habe es mit verschiedenen Nullpunkten getestet ohne Erfolg.
Das angewählte Korrekturziel war definitiv der gewünschte Nullpunkt.