Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8837
Follower:innenHALT: EINLESEFREIGABE, Programm läuft nicht an
11.10.2018, 08:59 Uhr
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit dem Programmablauf. Die Maschine ist bei uns neu. Wir arbeiten uns gerade ein. Die Simulation des Programms funktioniert. Nach dem Programmstart wird folgendes auf dem Bildschirm angezeigt. Siehe Bild. Ich kann das nicht einordnen. Ich bekam bereits den Tip, dass es sich um Einzelsatzfahren handelt. Dem ist aber nicht so. Wer hat eine Idee?
Maschine Weiler UD 24 - Steuerung Sinumerik 810T
ich habe ein Problem mit dem Programmablauf. Die Maschine ist bei uns neu. Wir arbeiten uns gerade ein. Die Simulation des Programms funktioniert. Nach dem Programmstart wird folgendes auf dem Bildschirm angezeigt. Siehe Bild. Ich kann das nicht einordnen. Ich bekam bereits den Tip, dass es sich um Einzelsatzfahren handelt. Dem ist aber nicht so. Wer hat eine Idee?
Maschine Weiler UD 24 - Steuerung Sinumerik 810T
Angehängte Datei(en)
11.10.2018, 09:27 Uhr
Hallo
Auf dem Bildschirm steht " Futter ohne Druck". Wenn das Futter hydraulisch betätigt sein sollte wäre das das erste was man überprüfen sollte. Vielleicht liegt es ja nur an einem defekten Druckwächter.
Gruß
Michael
Auf dem Bildschirm steht " Futter ohne Druck". Wenn das Futter hydraulisch betätigt sein sollte wäre das das erste was man überprüfen sollte. Vielleicht liegt es ja nur an einem defekten Druckwächter.
Gruß
Michael
11.10.2018, 09:38 Uhr
11.10.2018, 11:30 Uhr
Das widerspricht ja nicht der Vermutung von Micha1404, dass ein Druckwächter defekt ist (oder dass das Signal des Druckwächters aus anderen Gründen nicht bei der Steuerung ankommt).
11.10.2018, 12:25 Uhr
Ok - ich werde dem nachgehen. Hat jemand eine Ahnung was mit Eingabefreigabe gemeint ist?
11.10.2018, 13:09 Uhr
Einlesefreigabe nicht Eingabefreigabe.
Wenn ein Satz beendet ist, soll der nächste Satz "eingelesen", d.h. aktiv werden. Damit das passieren kann, müssen alle notwendigen Freigaben vorhanden sein. Das Gesamtsignal, das den Einlesevorgang freigibt, heißt Einlesefreigabe.
In deinem Fall sieht es so aus, als ob das Signal der Drucküberwachung zu fehlen.
Möglicherweise gibt es für die Maschine auch einen Betriebsmodus, in dem das Signal nicht notwendig ist. Man hat ja vielleicht nicht immer ein Hydraulikspannfutter an der Maschine.
Wenn ein Satz beendet ist, soll der nächste Satz "eingelesen", d.h. aktiv werden. Damit das passieren kann, müssen alle notwendigen Freigaben vorhanden sein. Das Gesamtsignal, das den Einlesevorgang freigibt, heißt Einlesefreigabe.
In deinem Fall sieht es so aus, als ob das Signal der Drucküberwachung zu fehlen.
Möglicherweise gibt es für die Maschine auch einen Betriebsmodus, in dem das Signal nicht notwendig ist. Man hat ja vielleicht nicht immer ein Hydraulikspannfutter an der Maschine.
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: