Follower:innensinumerik 810t Tot bitte um Hilfe, sinumerik 810t neu bespielen
06.11.2014, 12:21 Uhr
Hallo zusammen,
ich heiße jens und brauche eure hilfe
wir am einen Emco Drehautomat mit eienr sinumerik 810T
die Steuerung ist tot. wohl weil sie fast 2 jahre ohne strom da stand und wohl batterie kaputt war und somit das ganze teil platt ist.
- Keine Datensicherung
-es gibt keine sicerung bei emco
alles bisschen blöd
gibt es die möglickeit das ding irgendwie mit ne grundsoftware erst mal zu bespielen um zu schauen ob das ding über haupt noch tut oderm ehr kaputt ist
der Start mit der auge taste brachte am anfang schon nix. die sinumerik leuft wohl aber kein bild.
röhre geht. uns wurde gesagt wenn die software weg ist sei das normal das beim starten der sinumerik einfach garnix mehr passiert.
für hilfe aller art wäre ich sehr dankbar. da was das Thema sinumerik neuland für uns ist.
gruß Jens
ich heiße jens und brauche eure hilfe
wir am einen Emco Drehautomat mit eienr sinumerik 810T
die Steuerung ist tot. wohl weil sie fast 2 jahre ohne strom da stand und wohl batterie kaputt war und somit das ganze teil platt ist.
- Keine Datensicherung
-es gibt keine sicerung bei emco
alles bisschen blöd
gibt es die möglickeit das ding irgendwie mit ne grundsoftware erst mal zu bespielen um zu schauen ob das ding über haupt noch tut oderm ehr kaputt ist
der Start mit der auge taste brachte am anfang schon nix. die sinumerik leuft wohl aber kein bild.
röhre geht. uns wurde gesagt wenn die software weg ist sei das normal das beim starten der sinumerik einfach garnix mehr passiert.
für hilfe aller art wäre ich sehr dankbar. da was das Thema sinumerik neuland für uns ist.
gruß Jens
06.11.2014, 13:22 Uhr
Hallo Jens,
wenn alle Daten weg sind sieht es schlecht aus. Ist auch kein Lochstreifen im Schaltschrank oder sonst etwas vorhanden?
wenn alle Daten weg sind sieht es schlecht aus. Ist auch kein Lochstreifen im Schaltschrank oder sonst etwas vorhanden?
--------------------
Gruß farmer
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
06.11.2014, 13:42 Uhr
Hallo Jens,
wenn alle Daten weg sind sieht es schlecht aus. Ist auch kein Lochstreifen im Schaltschrank oder sonst etwas vorhanden?
wenn alle Daten weg sind sieht es schlecht aus. Ist auch kein Lochstreifen im Schaltschrank oder sonst etwas vorhanden?
Hi, aktuell sind keine daten Lochkarten oder sonst was vorhanden.
Emco sucht noch ob sie noch was heben. und dort wo dir maschine her haben wird auch gesucht.
grundsetzlich ist es normal das der bildschirm dunkel bleibt wenn die software weg ist?
06.11.2014, 13:50 Uhr
Hi, aktuell sind keine daten Lochkarten oder sonst was vorhanden.
Emco sucht noch ob sie noch was heben. und dort wo dir maschine her haben wird auch gesucht.
grundsetzlich ist es normal das der bildschirm dunkel bleibt wenn die software weg ist?
Emco sucht noch ob sie noch was heben. und dort wo dir maschine her haben wird auch gesucht.
grundsetzlich ist es normal das der bildschirm dunkel bleibt wenn die software weg ist?
Lässt sich die Software nicht von einer Maschine zur anderen kopieren ?
Maschinenhersteller haben doch auch Daten wo und bei wem welche Maschinen stehen. Villeicht kann da einer aushelfen.
06.11.2014, 14:52 Uhr
Lässt sich die Software nicht von einer Maschine zur anderen kopieren ?
Maschinenhersteller haben doch auch Daten wo und bei wem welche Maschinen stehen. Villeicht kann da einer aushelfen.
Maschinenhersteller haben doch auch Daten wo und bei wem welche Maschinen stehen. Villeicht kann da einer aushelfen.
hi, es wird zuezeit esucht wer diese teil noch hat
ist ne 810T GA1
am meisten würde mich interessieren ob es wirklich normal ist das überhaupt kein bild kommt.
08.11.2014, 21:06 Uhr
Hallo Jens
Schau mal hinten rein bei der Steuerung da sind 3 Einschübe übereinander die kannst du bedenkenlos rausziehen.
Steuerung aus Stecker raus.
Dann Poste mal von den 3 Einschubschächten angefangen von oben nach unten was auf den Eproms draufsteht.
Sind in der Regel immer 4 Stück pro Karte können aber auch mal nur 2 auf einer sein.
Mit diesen Nummern kann man was Anfangen.
Normalerweise wenn es lauter Artikelnummern sind die so aussehen zsb
570 805 0031.04
570 805 0032.04
570 805 0033.04
570 805 0034.04
Ist es Siemens standart und es wurde nix von Emco oder r gemacht.
Die Daten müssten dann eigentlich zum auftreiben sein.
Mfg Dirk
Schau mal hinten rein bei der Steuerung da sind 3 Einschübe übereinander die kannst du bedenkenlos rausziehen.
Steuerung aus Stecker raus.
Dann Poste mal von den 3 Einschubschächten angefangen von oben nach unten was auf den Eproms draufsteht.
Sind in der Regel immer 4 Stück pro Karte können aber auch mal nur 2 auf einer sein.
Mit diesen Nummern kann man was Anfangen.
Normalerweise wenn es lauter Artikelnummern sind die so aussehen zsb
570 805 0031.04
570 805 0032.04
570 805 0033.04
570 805 0034.04
Ist es Siemens standart und es wurde nix von Emco oder r gemacht.
Die Daten müssten dann eigentlich zum auftreiben sein.
Mfg Dirk
09.11.2014, 11:43 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
hi, es wird zuezeit esucht wer diese teil noch hat
ist ne 810T GA1
am meisten würde mich interessieren ob es wirklich normal ist das überhaupt kein bild kommt.
ist ne 810T GA1
am meisten würde mich interessieren ob es wirklich normal ist das überhaupt kein bild kommt.
Ja das ist normal wenn die Steuerung keine Daten mehr hat muss du im IBN Mode hochfahren.
Augetaste halten um Hauptschalter ein Augentaste erst loslassen wenn auf dem Bildschirm was erscheint.
( Wenn nach 5 min nix kommt kannste aufgeben, sollte max 1min dauern)
Und erst Handbuch lese bevor du auf der Seite was machst.
Handbücher
09.11.2014, 14:38 Uhr
Hallo, die 810er Siemens
ist eigentlich kommplett im EEPROM , ein nicht flüchtiger Speicher , der nur elektrisch gelöscht werden kann.
Beim Einschalten wird dann alles in den RAM geschrieben. Für diesen RAM ist die Pufferbatterie, die EEPROM´s brauchen keinen SAFT.
Mit dem Urlöschen und Urladen sollte eigentlich alles wieder vom EEPROM ins gepufferte RAM geschrieben werden.
Anwenderprogramme /Parameter die nur im RAM waren sind dann natürlich weg.
Auf den Siemens Seiten solltest du Infos zum Urlöschen und Urladen der 810er finden.
mfG macmaddog
ist eigentlich kommplett im EEPROM , ein nicht flüchtiger Speicher , der nur elektrisch gelöscht werden kann.
Beim Einschalten wird dann alles in den RAM geschrieben. Für diesen RAM ist die Pufferbatterie, die EEPROM´s brauchen keinen SAFT.
Mit dem Urlöschen und Urladen sollte eigentlich alles wieder vom EEPROM ins gepufferte RAM geschrieben werden.
Anwenderprogramme /Parameter die nur im RAM waren sind dann natürlich weg.
Auf den Siemens Seiten solltest du Infos zum Urlöschen und Urladen der 810er finden.
mfG macmaddog
--------------------
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
09.11.2014, 19:03 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Hallo, die 810er Siemens
ist eigentlich kommplett im EEPROM , ein nicht flüchtiger Speicher , der nur elektrisch gelöscht werden kann.
.........
ist eigentlich kommplett im EEPROM , ein nicht flüchtiger Speicher , der nur elektrisch gelöscht werden kann.
.........
Wenn dem so wäre müsste ich nur aktual Daten mit der Puffer Batterie im Ram stützen.
Könnte bei jedem Hochlauf das PLC Programm und die Maschinendaten aus dem EEPROM ins RAM laden.
Warum wird das nicht gemacht ?
Wieso muss ich die Maschinen Daten bei der IBN bei der blöden Kiste immer mit PCIN übertragen wenn doch alles auf den EEPROM ist.
Irgendwie trau ich deinen Infos da nicht !!
09.11.2014, 20:42 Uhr
Wenn dem so wäre müsste ich nur aktual Daten mit der Puffer Batterie im Ram stützen.
Könnte bei jedem Hochlauf das PLC Programm und die Maschinendaten aus dem EEPROM ins RAM laden.
Warum wird das nicht gemacht ?
Wieso muss ich die Maschinen Daten bei der IBN bei der blöden Kiste immer mit PCIN übertragen wenn doch alles auf den EEPROM ist.
Irgendwie trau ich deinen Infos da nicht !!
Könnte bei jedem Hochlauf das PLC Programm und die Maschinendaten aus dem EEPROM ins RAM laden.
Warum wird das nicht gemacht ?
Wieso muss ich die Maschinen Daten bei der IBN bei der blöden Kiste immer mit PCIN übertragen wenn doch alles auf den EEPROM ist.
Irgendwie trau ich deinen Infos da nicht !!
Hallo, hier mal ein Beispiel aus der Siemens Doku.
Wenn die Maschinenparameter nicht mitkommen, dann weil sie nicht im EPROM sind.
Müssen dann manuell eingetragen werden.
Dazu sollte in der DOKU der Maschine eine Übersicht sein mit den Parameterwerten..
Kenne das von Mikron, da ist auch nur die Parametrewerte in gedruckter Form in der DOKU.
Fals da nix ist, dann kann nur noch der Hersteller helfen.
Wie gesagt , URLÖCHEN und URLADEN muss ausgeführt werden.
Die EEPROMMS sollten 10 Jahre den Speicher halten im Gegensatz zu eproms, die mit UV Licht gelöcht werden.
Die Battery hält nur den gepufferten Ram aktiv.
mfg macmaddog
Angehängte Datei(en)
--------------------
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
10.11.2014, 19:37 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Hallo, hier mal ein Beispiel aus der Siemens Doku.
Wenn die Maschinenparameter nicht mitkommen, dann weil sie nicht im EPROM sind.
Müssen dann manuell eingetragen werden.
Dazu sollte in der DOKU der Maschine eine Übersicht sein mit den Parameterwerten..
Kenne das von Mikron, da ist auch nur die Parametrewerte in gedruckter Form in der DOKU.
Fals da nix ist, dann kann nur noch der Hersteller helfen.
Wie gesagt , URLÖCHEN und URLADEN muss ausgeführt werden.
Die EEPROMMS sollten 10 Jahre den Speicher halten im Gegensatz zu eproms, die mit UV Licht gelöcht werden.
Die Battery hält nur den gepufferten Ram aktiv.
mfg macmaddog
Wenn die Maschinenparameter nicht mitkommen, dann weil sie nicht im EPROM sind.
Müssen dann manuell eingetragen werden.
Dazu sollte in der DOKU der Maschine eine Übersicht sein mit den Parameterwerten..
Kenne das von Mikron, da ist auch nur die Parametrewerte in gedruckter Form in der DOKU.
Fals da nix ist, dann kann nur noch der Hersteller helfen.
Wie gesagt , URLÖCHEN und URLADEN muss ausgeführt werden.
Die EEPROMMS sollten 10 Jahre den Speicher halten im Gegensatz zu eproms, die mit UV Licht gelöcht werden.
Die Battery hält nur den gepufferten Ram aktiv.
mfg macmaddog
Nettes Bild aber es zeigt leider nur den schematischen Aufbau einer PLC 135 Steckkarte. Das ist nur ein teil der Steuerung
Wenn der Hersteller das PLC Programm auf ein EEPROM gebrannt hat .Könnte man das laden.
Die PLC Parameter kann man von Hand eingeben das ist nicht die Masse.
Die NC Parameter wird man dort aber leider nicht finden, und das dürfte das größte Problem sein.
12.11.2014, 15:29 Uhr
Hallo Leute,
ein kleiner Lichtblick für uns
wir haben eine Datensicherung und alle Handschriftlichen Daten.
Problem auch das Starten mit dem Auge gedrückt halten bringt nix
Maschine an 10 Min die Taste gehalten aber nix kein Bild
Die Röhre an sich leuchtet ganz schwach. ja ich weis nicht gut für die Gesundheit direkt da hinter der röhre zu stehen.
hat noch jemand ne Idee
Baterie sind alle voll strom und Spannung liegt überall das richtige an.
vonre an der sinumerik leuchtet nur die rote LED beim Fragezeichen.
ein kleiner Lichtblick für uns
wir haben eine Datensicherung und alle Handschriftlichen Daten.
Problem auch das Starten mit dem Auge gedrückt halten bringt nix
Maschine an 10 Min die Taste gehalten aber nix kein Bild
Die Röhre an sich leuchtet ganz schwach. ja ich weis nicht gut für die Gesundheit direkt da hinter der röhre zu stehen.
hat noch jemand ne Idee
Baterie sind alle voll strom und Spannung liegt überall das richtige an.
vonre an der sinumerik leuchtet nur die rote LED beim Fragezeichen.
13.11.2014, 19:50 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Hallo Leute,
ein kleiner Lichtblick für uns
wir haben eine Datensicherung und alle Handschriftlichen Daten.
hat noch jemand ne Idee
ein kleiner Lichtblick für uns
wir haben eine Datensicherung und alle Handschriftlichen Daten.
hat noch jemand ne Idee
Das ist die IBN Anleitung .Dort ist die IBN Schritt für Schritt erklärt + Überprüfung der Spannungen beim einschalten
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21899588
15.11.2014, 00:39 Uhr
Das ist die IBN Anleitung .Dort ist die IBN Schritt für Schritt erklärt + Überprüfung der Spannungen beim einschalten
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21899588
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21899588
Hi, die IBA kenn ich habe ich auch schon gelesen
dann wird wohl der Bildschirm Kaputt sein
11.12.2014, 16:50 Uhr
Hallo zusammen,
So Bildschirm tut wieder.
jetzt das naächste Problem.
Sinumerik fährt hoch
sie startet im Betreibsmodus JOG
Keine fehler kein einziger
Maschine lässt isch aber über AUX on nicht starten
es tut sich garnix
ist die Sinumerik vieleicht leer?
wie bekomme ich die Daten wieder drauf ich habe eine diskette mit einem Backup
Gruß Jens
So Bildschirm tut wieder.
jetzt das naächste Problem.
Sinumerik fährt hoch
sie startet im Betreibsmodus JOG
Keine fehler kein einziger
Maschine lässt isch aber über AUX on nicht starten
es tut sich garnix
ist die Sinumerik vieleicht leer?
wie bekomme ich die Daten wieder drauf ich habe eine diskette mit einem Backup
Gruß Jens
11.12.2014, 16:59 Uhr
hi, okay ist doch nen fehler da PLC Stop
Angehängte Datei(en)
11.12.2014, 17:01 Uhr