Follower:innenAbsaugung über M-Befehl ansteuern
11.01.2023, 15:37 Uhr
Hallo Zusammen,
ich möchte eine 16A-Steckdose für eine Absaugung über einen M-Befehl im Programm ansteuern.
Hierfür habe ich an den M7 für das Kühlschmiermittel gedacht (Die Anlage läuft ausschließlich trocken und die KSS-Anlage ist abgeklemmt).
Also habe ich das Signal von dort abgegriffen und an ein Relais angeschlossen an dem die Steckdose hängt. Nun ist es so, dass die Schaltung funktioniert, wenn ich im MDA M7 programmiere, allerdings nur dann. Sobald ich weitere Zeilen schreibe, in diesem Fall einen Verfahrbefehl, geht es nicht mehr. Dann ist es so, dass der Verfahrbefehl ausgeführt wird und wenn ich das Programm resette, hört man wie die Absaugung kurz an- und sofort wieder ausgeht.
Also so funktioniert es:
M7
So funktioniert es nicht:
M7
G1 X100 F100
M30
Auch das funktioniert nicht:
M7
G4 F5
Ich habe auch schon STOPRE davor oder danach versucht, ohne Erfolg.
Woran kann das liegen? Wäre toll, wenn hier jemand eine Idee hätte
Liebe Grüße
Der Beitrag wurde von McTurnmill bearbeitet: 11.01.2023, 15:39 Uhr
ich möchte eine 16A-Steckdose für eine Absaugung über einen M-Befehl im Programm ansteuern.
Hierfür habe ich an den M7 für das Kühlschmiermittel gedacht (Die Anlage läuft ausschließlich trocken und die KSS-Anlage ist abgeklemmt).
Also habe ich das Signal von dort abgegriffen und an ein Relais angeschlossen an dem die Steckdose hängt. Nun ist es so, dass die Schaltung funktioniert, wenn ich im MDA M7 programmiere, allerdings nur dann. Sobald ich weitere Zeilen schreibe, in diesem Fall einen Verfahrbefehl, geht es nicht mehr. Dann ist es so, dass der Verfahrbefehl ausgeführt wird und wenn ich das Programm resette, hört man wie die Absaugung kurz an- und sofort wieder ausgeht.
Also so funktioniert es:
M7
So funktioniert es nicht:
M7
G1 X100 F100
M30
Auch das funktioniert nicht:
M7
G4 F5
Ich habe auch schon STOPRE davor oder danach versucht, ohne Erfolg.
Woran kann das liegen? Wäre toll, wenn hier jemand eine Idee hätte
Liebe Grüße
Der Beitrag wurde von McTurnmill bearbeitet: 11.01.2023, 15:39 Uhr
11.01.2023, 16:01 Uhr
Meine Vermutung: Das Signal, das der PLC bei M7 ausgibt wird bei jedem Satzwechsel gelöscht, d.h. es wird nur ein (kurzer) Impuls ausgegeben.
Das Aggregat für den KSS ist für die Impulsansteuerung ausgelegt, d.h. das läuft, bis es einen Ausschaltimpuls (über einen anderen M-Code) bekommt.
Das Aggregat für den KSS ist für die Impulsansteuerung ausgelegt, d.h. das läuft, bis es einen Ausschaltimpuls (über einen anderen M-Code) bekommt.
11.01.2023, 17:09 Uhr
Meine Vermutung: Das Signal, das der PLC bei M7 ausgibt wird bei jedem Satzwechsel gelöscht, d.h. es wird nur ein (kurzer) Impuls ausgegeben.
Das Aggregat für den KSS ist für die Impulsansteuerung ausgelegt, d.h. das läuft, bis es einen Ausschaltimpuls (über einen anderen M-Code) bekommt.
Das Aggregat für den KSS ist für die Impulsansteuerung ausgelegt, d.h. das läuft, bis es einen Ausschaltimpuls (über einen anderen M-Code) bekommt.
danke für die Rückmeldung.
Also es ist so, dass während des Programms nach dem Einschalten von M7 unter aktive Hilfsfunktionen auch M7 angezeigt wird, trotzdem läuft es nicht.
Zudem ist es seltsamerweise auch so, dass sich das Relais auch mit M9 (KSS aus) schalten lässt....
Der Beitrag wurde von McTurnmill bearbeitet: 11.01.2023, 17:12 Uhr
12.01.2023, 11:13 Uhr
Die PLC steuert die Relais so wie es die Schnittstelle zur KSS Anlage vorgesehen hat.
Wenn die nur über einen Kurzen Puls gesteuert wurde dann muss das in der PLC geändert werden...
Oder du baust dir eine Wilde Schalung mit Relais.
Wenn die nur über einen Kurzen Puls gesteuert wurde dann muss das in der PLC geändert werden...
Oder du baust dir eine Wilde Schalung mit Relais.
12.01.2023, 12:06 Uhr
Oder du baust dir eine Wilde Schalung mit Relais.
Das war auch mein Gedanke. Wenn die PLC tatsächlich sowohl für das Ein- als auch für das Ausschalten nur einen Impuls abgibt, sollte das mit zwei Relais einfach zu realisieren sein (Standardschaltung für das Ein- und Ausschalten einer Maschine, wobei die die beiden Relais die manuellen Ein- Austaster ersetzen).
Die PLC setzt ja aber wahrscheinlich gelegentlich auch ohne M-Codes im Programm Steuersignale ab, z.B. wenn die KSS-Versorgung beim Öffnen der Schutztür automatisch abgeschaltet wird. Das ist, je nach dem, was an der Steckdose angeschlossen wird, vielleicht nicht erwünscht.
Es wäre also sicher nicht schlecht, wenn man sich die entsprechende Logik in der PLC anschauen könnte.
12.01.2023, 12:23 Uhr
Das war auch mein Gedanke. Wenn die PLC tatsächlich sowohl für das Ein- als auch für das Ausschalten nur einen Impuls abgibt, sollte das mit zwei Relais einfach zu realisieren sein (Standardschaltung für das Ein- und Ausschalten einer Maschine, wobei die die beiden Relais die manuellen Ein- Austaster ersetzen).
Die PLC setzt ja aber wahrscheinlich gelegentlich auch ohne M-Codes im Programm Steuersignale ab, z.B. wenn die KSS-Versorgung beim Öffnen der Schutztür automatisch abgeschaltet wird. Das ist, je nach dem, was an der Steckdose angeschlossen wird, vielleicht nicht erwünscht.
Es wäre also sicher nicht schlecht, wenn man sich die entsprechende Logik in der PLC anschauen könnte.
Die PLC setzt ja aber wahrscheinlich gelegentlich auch ohne M-Codes im Programm Steuersignale ab, z.B. wenn die KSS-Versorgung beim Öffnen der Schutztür automatisch abgeschaltet wird. Das ist, je nach dem, was an der Steckdose angeschlossen wird, vielleicht nicht erwünscht.
Es wäre also sicher nicht schlecht, wenn man sich die entsprechende Logik in der PLC anschauen könnte.
Das mit den Relais sollte auch nur ein Spaß sein. Bitte nicht machen
Natürlich macht es Sinn für die Absaugung in der PLC eine Entsprechende Logik einzuklimpern.
Wir schalten diese mit NC Start ein. Mit M30 oder Reset wir je nach Technologie und Maschinen Typ ein Timmer für den Nachlauf gestartet der dann nach 2-5 min die Absaugung aus schaltet.
Egal ob die Tür auf oder zu ist.
12.01.2023, 12:33 Uhr
Es ist offensichtlich, dass ich da wohl noch genauer schauen muss, was die SPS so macht. Der Ausgang an dem die Steckdose hängt ist A23.2.
Dieser leuchtet aber zum Beispiel auch, wenn die Spindel eingeschaltet ist, was sich auch so schalten lässt, wenn man im MDA nur M3 programmiert.
Irgendwie blicke ich da jetzt nicht so richtig durch, weshalb ich heute Nachmittag mal ein paar Versuche durchführen werde, um zu ermitteln, wann was schaltet.
Euch allen schon mal vielen Dank für das Interesse und die Rückmeldungen. Ich werde dann morgen berichten, was ich herausgefunden habe.
Dieser leuchtet aber zum Beispiel auch, wenn die Spindel eingeschaltet ist, was sich auch so schalten lässt, wenn man im MDA nur M3 programmiert.
Irgendwie blicke ich da jetzt nicht so richtig durch, weshalb ich heute Nachmittag mal ein paar Versuche durchführen werde, um zu ermitteln, wann was schaltet.
Euch allen schon mal vielen Dank für das Interesse und die Rückmeldungen. Ich werde dann morgen berichten, was ich herausgefunden habe.
09.02.2023, 19:24 Uhr
Abschlussbericht zum Thema :
Leider hatte ich erst gestern wieder Zeit gefunden, mich dem Thema zu widmen. Mein Elektrikerkollege und ich haben eine Selbsthaltung mittels Stromstoßrelais gebastelt, was auch prinzipiell funktioniert, aber nur ein unbefriedigendes Schaltverhalten als Ergebnis lieferte. Nach wie vor konnte mit mehreren M-Befehlen der Sauger geschaltet werden. Da wir beide dieses Verhalten überhaupt nicht nachvollziehen konnten, haben wir uns die SPS nochmal genau angeschaut und dann die - zumindest für mich peinliche - Lösung gefunden:
Es war tatsächlich so, dass ich einfach nur einen falschen Ausgang der SPS genutzt hatte. Schande über mich, dass ich das nicht gleich gesehen hatte. Jetzt mit dem richtigen Ausgang funktioniert alles tadellos, auch ohne Selbsthaltung. M7=Absaugung ein M9=Absaugung aus.
Euch trotzdem danke, für´s Mitdenken und die Lösungsvorschläge...
Viele Grüße
Der Beitrag wurde von McTurnmill bearbeitet: 09.02.2023, 19:25 Uhr
Leider hatte ich erst gestern wieder Zeit gefunden, mich dem Thema zu widmen. Mein Elektrikerkollege und ich haben eine Selbsthaltung mittels Stromstoßrelais gebastelt, was auch prinzipiell funktioniert, aber nur ein unbefriedigendes Schaltverhalten als Ergebnis lieferte. Nach wie vor konnte mit mehreren M-Befehlen der Sauger geschaltet werden. Da wir beide dieses Verhalten überhaupt nicht nachvollziehen konnten, haben wir uns die SPS nochmal genau angeschaut und dann die - zumindest für mich peinliche - Lösung gefunden:
Es war tatsächlich so, dass ich einfach nur einen falschen Ausgang der SPS genutzt hatte. Schande über mich, dass ich das nicht gleich gesehen hatte. Jetzt mit dem richtigen Ausgang funktioniert alles tadellos, auch ohne Selbsthaltung. M7=Absaugung ein M9=Absaugung aus.
Euch trotzdem danke, für´s Mitdenken und die Lösungsvorschläge...
Viele Grüße
Der Beitrag wurde von McTurnmill bearbeitet: 09.02.2023, 19:25 Uhr
10.02.2023, 08:25 Uhr
Na Hauptsache es geht jetzt
Danke das du hier das das Thema auch zu Ende bringst.
Von vielen hört man am Ende nichts mehr.
Gruß Tobi
Danke das du hier das das Thema auch zu Ende bringst.
Von vielen hört man am Ende nichts mehr.
Gruß Tobi
13.02.2023, 11:49 Uhr
Also, ich finde, das gehört sich so. Zudem finde ich, so ein Forum lebt davon, dass Probleme gelöst werden und nicht ungelöst stehen bleiben...
Na Hauptsache es geht jetzt
Danke das du hier das das Thema auch zu Ende bringst.
Von vielen hört man am Ende nichts mehr.
Gruß Tobi
Danke das du hier das das Thema auch zu Ende bringst.
Von vielen hört man am Ende nichts mehr.
Gruß Tobi